Подарили котел, но годится ли он...

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
stalcons
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 08:47
Откуда: Москва

Подарили котел, но годится ли он...

Сообщение stalcons »

Добрый день. Имеется дом общей площадью 270м2

Первый этаж 90м2, второй- 90м2, подвал - 40м2, третий - 50м2. Высота этажей кроме подвала - 3 метра, подвала 2.3 метра.
В доме отопление: теплые полы + батареи на первом и втором этажах, батареи на третьем этаже и теплый пол в подвале. Водоразбор - кухня, санузел с ванной, санузел с душем, и душевая в сауне.

Так же имеется напольный котел baxi slim 1400 ni.
Его мне подарили на день рождения....

Вопрос: данный котел годится для отопления дома площадью 270м2 или явный перебор?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Подарили котел, но годится ли он...

Сообщение Bahus »

Нормально, я считаю. 1.300 был бы правильнее, но и сороковка сойдёт.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
stalcons
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 08:47
Откуда: Москва

Подарили котел, но годится ли он...

Сообщение stalcons »

Илья, добрый вечер. Спасибо за ответ.
Нужно ли на котле данной мощности что-то дополнительно настраивать, чтобы он более соответствовал по работе площади дома?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Подарили котел, но годится ли он...

Сообщение Bahus »

Сороковка с завода настроена на работу в диапазоне мощности 20,5-40 кВт. Так что, думаю, не понадобится.
А вот чему нужно уделить особое внимание, так это приточке воздуха для нормального розжига и горения. В общем в помещение теплогенераторной и под котёл в частности. Иначе будет разжигаться с хлопками, взрывами и т.п. Таких историй валом.
Ну и система дымоудаления грамотная. Вот тогда всё будет хорошо.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    7785 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Как правильно должен работаь котел
    6 Ответы
    127 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    435 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    467 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    2007 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]