Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
АлександрS
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 май 2023, 13:39
Откуда: Смоленск
Мой котел: Настенный Газовый Котел ECO 240i

Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)

Сообщение АлександрS »

Котел ECO 240i перестал нагревать воду.
Сейчас мигает зелёный светодиод электропитания (4) примерно 1 раз в секунду. И котёл полностью не работает.
Питание входящее в норме (через стабилизатор), заземление подключено.
На плату управления влага не попадала.

Единственное что было сделано неправильно, это сброс воды из системы при помощи предохранительного клапана.

Какие могут быть предположения, что может быть не так, почему мигает зелёный светодиод (проблема электропитания)?

anton62
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
Откуда: Рязанская область
Мой котел: Baxi ecofour f24
Поблагодарили: 5 раз

Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)

Сообщение anton62 »

Доброго времени, ну а поскольку сбросили давление, сколько сейчас в СО давление? Что обозначает мигающий зелёный светодиод, какая ошибка?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13197
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)

Сообщение Bahus »

Индикатор напряжения (зелёный (4)) НЕ участвует в формировании кода ошибки.
Эти модели фазозависимые. Если котёл отключали от электропитания на какое-то время (ТО проводили или что-то ещё), могли вилку котла или стабилизатора наоборот воткнуть.
Для начала посоветую включить котёл в розетку БЕЗ стабилизатора. Причём соблюсти полярность. Найдите в розетке фазу. Туда должен быть вставлен контакт вилки, на который подключен коричневый провод котла.
Если запустится, то проделать то же самое, но при участии стабилизатора. В этом случае, на всякий случай, нужно будет соблюсти фазировку как для стабилизатора (у них ноль сквозной обычно), так и для котла на розетке стабилизатора.
Если не взлетит - пишите. Будем дальше думать. А вообще, котёл с почтенным возрастом. Если плата ни разу не менялась, то может уже там косяки пошли.