газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
Всем добра.  Уважаемые мастера подскажите новичку ....Baxi EcoFour 24f образовались проблемы с ГВС , зайдя в настройки обратил внимание что F03=02 в инструкции указано "00" "03" "04" с описанием данных значений. Собственно вопрос : может это значение влиять на работу ГВС и что это за значение?
			
			
									
						- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
У Ecofour (двухконтурной версии) должно стоять F03=00.
Скачайте из местной Аптечки семинарскую тетрадь. На странице 65 найдёте описание и значение F-параметров. Ну и в инструкции на котёл это тоже есть, само собой.
F03=02 это для битермиков. Там логика приготовления ГВС другая абсолютно.
Заодно остальные параметры сверьте с заводскими значениями.
			
			
									
						Скачайте из местной Аптечки семинарскую тетрадь. На странице 65 найдёте описание и значение F-параметров. Ну и в инструкции на котёл это тоже есть, само собой.
F03=02 это для битермиков. Там логика приготовления ГВС другая абсолютно.
Заодно остальные параметры сверьте с заводскими значениями.
газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
Bahus, спасибо за ответ. Все параметры соответствуют табличке за исключение этого. Появилась ещё одна плата (86003-4)с выпотрошенным БП , поставил с неё епромку ...снова те же F03=02? плата с такого же котла но с убитым БП. Ещё вопрос если можно ответьте, какова функция епромки (93С46) =хранение установленных параметров (F00-F10)? чистую можно ставить а затем в настройках параметры вводить или там ещё что то хранится?
			
			
									
						- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
Про ПО меня не спрашивайте. То мне неведомо.
			
			
									
						Точно с такого же котла? Или это MainFour был?
газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
Платы совсем одинаковые а вот какой котел ...неведомо думаю никому
			
			
									
						- 
				Bahus
 
- Главный администратор 
- Сообщения: 12488
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
Ну так они на несколько моделей ставятся. Отсюда и выбор F03. Ну и других параметров тоже.
			
			
									
						- 
					- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 
- 
						
- 7 Ответы
- 1919 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 4 Ответы
- 2188 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 12 Ответы
- 5834 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 3 Ответы
- 2474 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 13 Ответы
- 6741 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Nikolka987																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции