Включается насос в летнем режиме
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 13 янв 2023, 22:18
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi eco 240i
Включается насос в летнем режиме
Такая фигня. Котëл baxi eco 240i. Возможно это было ещё давно, т.к пульсацию температуры я ощущал ещё осенью, потом помню был момент когда дребезжала труба возле котла при сильном пламени, а теперь конкретно увидел причину после отключения питания на неделю и включения: режим летний, при открытие горячей воды включается зачем то насос и нагревает контур отопления, затем закипает и отключается. Ну и шумит сильно в этот момент. Тогда я включил на отопление, затем переключил опять на летний и вроде стало нормально всë, но теперь опять насос включается. В какую сторону нужно копать и что вообще влияет на включение насоса? Клапан трëхходой или что то ещё?
Последний раз редактировалось BAG_KGN 13 авг 2023, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
Включается насос в летнем режиме
Мало что понятно в рассказе, наверное, лучше специалиста на дом пригласить.
Котел с двумя теплообменниками, так что насос при ГВС включается всегда.
Если в контур СО при работе на ГВС поступает нагретый теплоноситель, то это повод лезть в трехходовой (не держит).
Котел с двумя теплообменниками, так что насос при ГВС включается всегда.
Если в контур СО при работе на ГВС поступает нагретый теплоноситель, то это повод лезть в трехходовой (не держит).
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 13 янв 2023, 22:18
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi eco 240i
Включается насос в летнем режиме
Starik, это короче да. Я почитал, как он работает, всë правильно, включается. Проблема была в том, что он подавал конское пламя и отключался по температуре. У меня в трубах давление падает (подтекает) дак я забил на лето, а щас он при открытии воды в ошибку ушëл (по давлению). Я контур наполнил и щас на ГВС работает нормально. Но до этого на трëхходовом верхний шток (их там 2) до конца не выдвигался и концевик не задевал. А когда я первое сообщение написал, дак там вода почему то в батареи шла
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12154
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Включается насос в летнем режиме
Переборка трёхходового. Обе мембраны стоит сразу заменить, остальное по необходимости.
-