Не работает отопление Baxi Ecofour24
- 
				snowred95
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 31 авг 2023, 20:08
 - Откуда: Екатеринбург
 - Мой котел: Baxi ecofour 24f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Не работает отопление Baxi Ecofour24
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, котел Baxi ecofour24f не продавливает отопление батарей, быстро набирает температуру и тухнет, а в других комнатах батареи холодные. Первые 2 батареи греет(одна на кухне рядом с котлом, другая в соседней комнате), в других комнатах едва теплые(чуть выше комнатной температуры). Добавлю, что ГВС идет хорошо, так же никаких ошибок не выдает. Фильтра грубой отчистки на обратке отопления нету, (читал что может быть в нем проблема). Еще заметил одну вещь, что на обратке вода едва теплая(как писал выше чуть выше комнатной температуры), а насос горячий, вот и решил спросить у вас мудрого совета в какую сторону копать. Буду благодарен за помощь...
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Не работает отопление Baxi Ecofour24
Тут без вариантов - плохая циркуляция по кольцу системы отопления. Если фильтра нет - тогда печально, обычно там затык получается. А в вашем случае придется искать.
Отключить котёл, сбросить давление с системы. Отстоединить от котла патрубки подачи-обратки. Запитать подачу от водопровода, шлангом каким-нибудь. Обратку в ведро. Включить посмотреть что на выходе по расходу будет. Скорее всего очень мало будет.
Можно будет в обратную сторону те же манипуляции сделать, может пробьёт. Но, скорее всего, наружу не выйдет. Поэтому по секторам системы те же манипуляции устраивать придется.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Это всё при условии, что раньше с циркуляцией всё в порядке было. А если система новая - тогда могут быть варианты.
			
			
									
						Отключить котёл, сбросить давление с системы. Отстоединить от котла патрубки подачи-обратки. Запитать подачу от водопровода, шлангом каким-нибудь. Обратку в ведро. Включить посмотреть что на выходе по расходу будет. Скорее всего очень мало будет.
Можно будет в обратную сторону те же манипуляции сделать, может пробьёт. Но, скорее всего, наружу не выйдет. Поэтому по секторам системы те же манипуляции устраивать придется.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Это всё при условии, что раньше с циркуляцией всё в порядке было. А если система новая - тогда могут быть варианты.
- 
				snowred95
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 31 авг 2023, 20:08
 - Откуда: Екатеринбург
 - Мой котел: Baxi ecofour 24f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Не работает отопление Baxi Ecofour24
С
			
			
									
						спасибо за совет, тоже думал так делать. Раньше с циркуляцией все было хорошо, вот и придется искать...Bahus писал(а): 01 сен 2023, 09:29 Поэтому по секторам системы те же манипуляции устраивать придется
- 
					