Здравствуйте.
Частный дом, площадь 100 квадратов.
Отопление через теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором.
При включении котла, работает пару сек, быстро нагревает воду , но полы еле теплые, радиаторы так же. 
Включается, сек 7-10 работает и выключается. 
Если включить только один контур, например только пол гостиной, постепенно прогреет.
Подскажите, параметры стоят заводские, F08 значение 00, F09 значение 100.
			
			
									
						Настройка мощности Baxi eco4s 10f
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7017
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Настройка мощности Baxi eco4s 10f
Это намек на то, что циркуляция в СО плохая (очень плохая). Не в параметры котла надо лезть, а разбираться с СО, к примеру, почистить фильтр (в частности поз.5 рис.17, на стр.27 инструкции). Как это делать расписано в разделе 30, рис. 16. Там всё достаточно подробно расписано. Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
- 
				Igor-dok
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 15 сен 2023, 22:28
 - Откуда: Беларусь
 - Мой котел: Baxi eco4s 10f
 
Настройка мощности Baxi eco4s 10f
Вряд ли уже фильтр забит, система работает всего 3 месяца. Но все равно проверю, мало ли. Спасибо за совет
			
			
									
						- 
				KUR33
 - Завсегдатай
 - Сообщения: 115
 - Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
 - Откуда: Владимир
 - Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 8 раз
 
Настройка мощности Baxi eco4s 10f
Как раз в это время к фильтрам особое внимание нужно, т. к. из радиаторов. труб всякая "технологическая" грязь вымывается
- 
					