luna duo-tec mp 1.50 - вибрации
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 янв 2019, 18:58
- Откуда: Сыктывкар
- Мой котел: Luna DUO-tec MP 1.50
luna duo-tec mp 1.50 - вибрации
Здравствуйте! Вопрос по вышейказанной модели котла: работает котёл уже 6 лет, последнее время начал вибрировать, чувствуется если руку приложить к корпусу, так вот, что у этих котлов быстрее изнашивается водяной насос или воздушный?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
luna duo-tec mp 1.50 - вибрации
Скорее вентилятор.
Да вы снимите фасад, да щупайте пациентов по очереди.
Да вы снимите фасад, да щупайте пациентов по очереди.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 янв 2019, 18:58
- Откуда: Сыктывкар
- Мой котел: Luna DUO-tec MP 1.50
luna duo-tec mp 1.50 - вибрации
Щупал, понять не смог. А там нет кого-нибудь хитрого режима, чтобы работал только насос или только вентилятор?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
luna duo-tec mp 1.50 - вибрации
Вентилятор включается за несколько секунд до розжига, выключается с выбегом после погасания горелки. Насос, если не подключен комнатный термостат, работает постоянно. Справедливо для традиционных котлов, у MP-шки, вроде, точно так же должно быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза