Про дымоход с изюминкой


Автор темы
bvv2007
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 17:07

Про дымоход с изюминкой

Сообщение bvv2007 »

Кто ни - будь сталкивался с ситуацией когда выход коаксиального дымоходы ниже входного отверстия в котле сантиметров на 20 - 30. Котёл Nuvola-3 Comfort 240 Fi. И ещё минимальная высота от пола установки этого же котла.
Последний раз редактировалось bvv2007 25 сен 2013, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13174
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1723 раза
Возраст: 45

Re: Про извращения

Сообщение Bahus »

bvv2007 писал(а):Кто ни - будь сталкивался с ситуацией когда выход коаксиального дымоходы ниже входного отверстия в котле сантиметров на 20 - 30. Котёл Nuvola-3 Comfort 240 Fi.
Прикольно. :D Не сталкивались. Теоретически - для принудиловки вроде как по барабану должно быть.
bvv2007 писал(а):И ещё минимальная высота от пола установки этого же котла.
Хоть на пол ставьте :D , главное чтобы котел можно было обслужить. Как минимум Вам самому неудобно будет давление контролировать, если он низко будет. Ну и запорники, подпитка, сливной - все внизу. Туда тоже иногда надо залазить....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Старые темы»