Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
- Откуда: Азербайджан
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
Не достаточном ли было бы, наличие в комплекте котла одной диафрагмы, (воздуховода) для предотвращения притока излишнего воздуха?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
Уже давал тебе ответ на этот вопрос. 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
Ну вот, скажем, почему у вас газовых форсунок 15 штук диаметром 0,77, а не, например, 13 другого диаметра?
Наверное на заводе инженеры считали все эти цифры. Включая сопротивление на вентиляторе с разной длиной коаксиала и разным сочетанием диафрагм разного диаметра.
Как вам вот ответить? Задайте вопрос инженерам на завод, зачем они столько лишнего металла подкладывают.
Наверное на заводе инженеры считали все эти цифры. Включая сопротивление на вентиляторе с разной длиной коаксиала и разным сочетанием диафрагм разного диаметра.
Как вам вот ответить? Задайте вопрос инженерам на завод, зачем они столько лишнего металла подкладывают.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
Финальная попытка: одну сумку весом 15 кг надо пронести 500м - донесешь? Удобно? А если из одной сделать две по 7,5 кг и взять в каждую руку по сумке чтобы пронести 500м - легче? Удобнее?
Если снова
Значит тебе оно и не надо, совсем...

-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
- Откуда: Азербайджан
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
Что будет, если для предотвращения поступления излишнего воздуха,
применить во всех случаях диафрагму только на воздуховоде?
применить во всех случаях диафрагму только на воздуховоде?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
Земля налетит на небесную ось ©
Какое поразительное стремление узнать что-то ненужное.
Да какая разница? Всё просто. Написано поставить - нужно ставить. Написано не ставить - НЕ нужно ставить.
Какое поразительное стремление узнать что-то ненужное.
Да какая разница? Всё просто. Написано поставить - нужно ставить. Написано не ставить - НЕ нужно ставить.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
- Откуда: Азербайджан
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
- Поблагодарили: 1 раз
Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
Не удовлетворён ответами. Что случится если пользоваться только диафрагмой на воздуховод?
-