Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Андрей П
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 11:33
Откуда: МО
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 310

Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует

Сообщение Андрей П »

Добрый день всем.
Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310, возраст более 8 лет.
Работал в штатном режиме, после отключения электричества запустился сам , режим такой:
При включении ГВС горелка срабатывает , развивает мощность, греет сколько необходимо, в общем норм.
Система отопления, горелка срабатывает, работает 30сек и гаснет, потом опять включается и снова гаснет.(Вентилятор и пресостат новые). Установил в настройках F18 - 01 (был 03). Температура носителя держится 25-30°С ,(всю ночь).
На электронной панели: мигает батарея, стрелочки вверх и вниз (какая когда не могу засечь), знак горелка в момент работы без волн сверху.
Подскажите куда копать?

Отправлено спустя 27 минут 47 секунд:
Ещё.
СН О> скачет 25-34°С
СН S^ 30°C (горит батарея ; SET; и мигает домик)
СН МХ 85°С
СН МН 30°С

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Изменению эти показатели не поддаются.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует

Сообщение Bahus »

Ну так у вас задано значение теплоносителя в 30 градусов. Котёл его и отрабатывает диапазоном 25-35 градусов. Всё штатно вроде.
Если используется режим работы по температуре теплоносителя (ambon=0), тогда просто поднимите температуру соответствующей кнопкой (не в меню).
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Андрей П
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 11:33
Откуда: МО
Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 310

Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует

Сообщение Андрей П »

СН S^ Вы имеете в виду? Так этот параметр не поддаётся изменению. Я пытался.

Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Через IP он не регулируется,а вот CH SL изменению поддаётся..
СН О> тоже не изменить
СН 5^ не регулируется
Может их в другом режиме нужно менять?


Ан нет, set point не регулируется .
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует

Сообщение Bahus »

Ambon какое значение у вас?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2076 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
    sany2507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3378 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5253 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    5864 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3206 Просмотры
    Последнее сообщение antibot

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]