При включении насоса подскакивает давление

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Кирилл 123
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2022, 14:31
Откуда: Липецк
Благодарил (а): 1 раз

При включении насоса подскакивает давление

Сообщение Кирилл 123 »

Добрый день. Котел baxi eco 4 s, в СО закачено давление 1.3 атм, при включении циркуляционного насоса давление подскакивает до 1.5, при нагреве увеличивается до 1.6. В расщирительном баке закачено давление 1.3. Это нормальная работа котла?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13183
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

При включении насоса подскакивает давление

Сообщение Bahus »

При включении насоса стрелка на манометре немного поднимается, это нормально.
Вообще, если давление постоянно в зелёной зоне на протяжении всего цикла нагрев-остывание - всё в порядке.
Я бы немного скинул давление с воздушной камеры бака. До килограмма примерно. Не забываем, что замер давления в воздушной камере нужно проводить БЕЗ подпора со стороны теплоносителя.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Vaddim
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 18:15
Откуда: Москва

При включении насоса подскакивает давление

Сообщение Vaddim »

Здравствуйте,

Спасибо за ценный совет по поводу давления в воздушной камере бака. Поддержание давления в зеленой зоне в течение всего цикла нагрева-охлаждения необходимо для обеспечения правильной работы системы. Я полностью согласен с вашим предложением немного сбросить давление, примерно на килограмм, для поддержания оптимального баланса. Это предотвратит любые скачки в системе.
И, говоря об оптимизации, думали ли вы о том, чтобы поделиться своим опытом и советами здесь, на таких платформах, как Twitter, на этой странице? Это отличный способ пообщаться с другими энтузиастами и быть в курсе последних тенденций в области технического обслуживания и ремонта.
Последний раз редактировалось Vaddim 17 апр 2024, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13183
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

При включении насоса подскакивает давление

Сообщение Bahus »

Нет, спасибо.
Мне по основной трудовой деятельности хватает забот. Ещё и в интернетиках щебетать.
Кроме того есть вацап группа, куда входят сотрудники АСЦ Baxi. Там и обмениваемся опытом. Так что...

Ну и не стоит забывать, что Твиттер (который уже давно не Твиттер) запрещён в РФ.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Другие вопросы»