При включении ГВС не горят лампочки температуры

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Bulnaz
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 фев 2024, 20:17
Откуда: Казань

При включении ГВС не горят лампочки температуры

Сообщение Bulnaz »

Здравствуйте

Прошу помощи разобраться
При включении горячей воды, не горят лампочки температуры, хотя в кране вода прям нагревается сильно.
После закрытия крана горячей воды, на котле на 10-20 секунд горят все лампочки температуры (80,70,60,50,40,30), потом 80,70 отключаются до температурного уровня отопления.
Заметил пару раз что в моменте могут одновременно гореть все лампочки температуры несколько секунд, может быстренько поморгать на 70 и нормализоваться
Baxi main
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13197
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

При включении ГВС не горят лампочки температуры

Сообщение Bahus »

Скорее всего у вас сдох датчик температуры ГВС. В такой ситуации ГВС будет греться, но на полной мощности.
Вот такой вот:
Изображение

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Их у вас 2. Один на отопление, другой на ГВС. Если не меняли ни разу - лучше оба заменить.
Они расположены на теплообменнике - слева и справа.

Отправлено спустя 49 секунд:
Именно белые нужны, если родные. Есть ещё красные и чёрные родные - они не подходят - врать будут
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Поломалось - чинимся»