Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Сергей С
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Сообщение Сергей С »

Добрый день.
Подскажите пожалуйста за что отвечает пункт Р12 в меню программирования Baxi ECO NOVA 1.24 F ? -Поддерживаемая разница температур.
Там интервал настроек от 0 до 20.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13140
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Сообщение Bahus »

Есть подозрение что это гистерезис температуры в бойлере. Как минимум это точно про ГВС.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей С
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Сообщение Сергей С »

Т.е. если я в бойлере установил 50 градусов и Р 12 допустим 5 ,то включится нагрев БКН при снижении до 45 и выключится при 55 градусах?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13140
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Сообщение Bahus »

Железобетонно утверждать не буду, но мне это видится логичным.

Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей С
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Сообщение Сергей С »

Bahus писал(а): 02 май 2024, 17:05 Причём уточню. Речь не только про ГВС, а именно про ГВС при работе с бойлером. Ибо заводское значение отсутствует изначально.
Бойлер в наличии. Вчера попробовал изменить Р12 на значение 10 -разницы не заметил от значения по умолчанию 0 :oops:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13140
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Сообщение Bahus »

Всё-равно +/-5 включает/выключает?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей С
Забегающий
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Baxi ECO NOVA 1.24F пункт меню настроек

Сообщение Сергей С »

Bahus писал(а): 03 май 2024, 11:02 Всё-равно +/-5 включает/выключает?
На котле ставил 55 градусов температуру ГВС. Р12 -10. Греть начинает когда на котле ГВС 52-54 градуса , выключается на 58-60 градусах.
И ещё непонятно почему греет не сразу до выключения, а интервалами. Включится-выключится. Мощность макс и мин стоит с завода 100 и 0.