Добрый день
Котел baxi eco four 24f
К нему подключены модули автоматики mlc 30 и mlc 16 + датчики и термостаты Baxi
Проектировщик заложил в спецификацию проекта также Baxi connect для удаленного управления системой
Установщик не может разобраться как подключить baxi connect
Прошу специалистов форума при наличии информации поделиться рекомендациями - могут ли эти контроллеры работать вместе
Если могут то каким образом подключать baxi connect к mlc 30 или к котлу
Спасибо
Baxi Connect и MLC 30
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12483
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Baxi Connect и MLC 30
Хм. Ну вот это нужно у проектировщика интересоваться чего он изобразить хотел.
Если OT котла занят MLC30, тогда Коннект прикрутить получится только вместо перемычки термостата на M2 и использовать в релейном режиме. При этом часть функционала потеряется.
Вводная не очень развёрнутая, поэтому не очень понятно чего и как смонтировано и настроено.
Поэтому так кажется, что уж слишком всё избыточно. По крайней мере для такого котла.
Если OT котла занят MLC30, тогда Коннект прикрутить получится только вместо перемычки термостата на M2 и использовать в релейном режиме. При этом часть функционала потеряется.
Вводная не очень развёрнутая, поэтому не очень понятно чего и как смонтировано и настроено.
Поэтому так кажется, что уж слишком всё избыточно. По крайней мере для такого котла.
-