Поломалось-чинимся
Добрый день! Котёл Baxi экофор 1,14 ф, одноконтурный. Появилась такая проблема-котёл не может включить горелку с первого раза. Начинает включаться, щелчок, горелка зажигается и тут же гаснет. Снова щелчок, зажигается и снова гаснет. И так несколько раз. В конце концов зажигается, но с пятого, шестого раза. Подскажите, пожалуйста - может кто знает причину??? 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Поломалось-чинимся
Газ, однозначно. Меряйте давление на входе в котёл, в статике и в динамике. Зовите газпромовцев. Бывали случаи что газовый фильтр забит или счётчик подклинивает. А это их вотчина.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 май 2024, 21:05
- Откуда: Омск
Поломалось-чинимся
Прессостат проверьте , лучше заменой. Сколько лет котлу? Сможете назвать производителя платы управления? Это важно
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 май 2024, 21:05
- Откуда: Омск
Поломалось-чинимся
Только что починил такой же котёл с такой же неисправностью, плата управления виновата была..
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 09 янв 2023, 11:38
- Откуда: Белгородская область
- Мой котел: Baxi Eco Four 1,14 F
Поломалось-чинимся
с этими газпромовцами столько проблем... Заставляют перезаключать договор на техобслуживание, который я заключала на 3 года, а прошёл только год. И оплачивать этот договор заново уже по новым тарифам. Это раз. Второе-мне так и не ответили, есть ли у них мастер по таким котлам. Решила позвонить в Белгород, туда где брали этот котёл. Тоже ответ-надо приехать лично, заключить договор на обслуживание котла с ними. Но т. к. мы его сами открывали-то непонятно, будут они его смотреть или нетBahus писал(а): 20 май 2024, 13:07 Газ, однозначно. Меряйте давление на входе в котёл, в статике и в динамике. Зовите газпромовцев. Бывали случаи что газовый фильтр забит или счётчик подклинивает. А это их вотчина.


Отправлено спустя 20 минут 2 секунды:
А где найти производителя платы? В инструкции я не нашла такой информации. Плата-это самое дорогое, что могло сломаться? Ну, как называют в народе-это мозги?sashasomska писал(а): 22 май 2024, 09:03 Только что починил такой же котёл с такой же неисправностью, плата управления виновата была..
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
sashasomska писал(а): 21 май 2024, 04:53 Прессостат проверьте , лучше заменой. Сколько лет котлу? Сможете назвать производителя платы управления? Это важно
[/quote запуск котла был в октябре 2020
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Запуск котла был в октябре 2020
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Поломалось-чинимся
Производитель написан на текстолите платы. Скорее всего у вас плата Honeywell (сейчас пишут Residio). Из альтернативы устанавливают производства Bertelli&Partners (B&P)
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:

вон по левой кромке (в котле плата вертикально стоит, поэтому эта надпись снизу будет) написан производитель и модель платы.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:

вон по левой кромке (в котле плата вертикально стоит, поэтому эта надпись снизу будет) написан производитель и модель платы.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Поломалось-чинимся
Жуткое не понимание происходящего. Имеют полное право и пользователи обязаны исполнять. Если бы заключили договор и внесли оплату за ТО ВДГО на весь срок договора, тогда бы доплачивали разницу.Катюша писал(а): 22 май 2024, 09:39Заставляют перезаключать договор на техобслуживание, который я заключала на 3 года, а прошёл только год. И оплачивать этот договор заново уже по новым тарифам.

Сейчас ситуация с котлом не очень хорошая с точки зрения законодательства, если не перезаключите договор, то можете остаться без отопления в зиму. Мало того, если начнете "упираться", то легко попадете на штрафы (законодательство изменено) ещё до начала зимы.
Рекомендую не выделываться, а перезаключить договор, после чего придут, отремонтируют котел (отдельная плата), сделают ТО (котел + газовая плита около 3500р).
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 09 янв 2023, 11:38
- Откуда: Белгородская область
- Мой котел: Baxi Eco Four 1,14 F
Поломалось-чинимся
Starik, тема с поломки плавно перешла на тему газовиков... И всё же, я хочу понять. Вы считаете, что это я не понимаю происходящее? Спорить не буду, может я что-то неверно понимаю. Есть договор на ТО. Срок действия указан 3 года. Заключался 15 декабря 2022.Действие его, соответственно, до 15 декабря 2025.И оплата его была ведь на эти 3 года-верно? Теперь он прекратил своё действие с начала 2024.Но это только год прошёл и 2 недели. А оплачен на 3 года. И ещё - Вы пишите, что ремонт(с договором ТО) за отдельную плату. Почему? Специально пересмотрела договор-исполнитель обязан выполнять работы по техобслуживанию, ремонту и замене ВДГО, ВКГО на основании заявок заказчика. Не пойму, в чём я не права
.

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Поломалось-чинимся
Не было никакой оплаты, вот совсем ни копейки.

А Вы настойчивая, повторю: при заключении договора вы не платите ни копейки!!!
Смею заметить, что очень не внимательно Вы договор смотрели. Там есть "не нужные листики", так называемые - приложения, где черным по русски расписаны виды работ и их стоимость (тариф). Никакой предоплаты никто и никогда не делает в этих вопросах (ТО ВДГО).
Ничего не скатывалось, эксплуатация (особенно ремонт) газового оборудования жестко регламентирована законодательными актами РФ. Там и огромный пласт ответственности за последствия.
Повторюсь, вызывайте горгаз, перезаключайте договор и специалисты очень быстро найдут и устранят неисправность в Вашем котле, почти уверен в этом.
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 09 янв 2023, 11:38
- Откуда: Белгородская область
- Мой котел: Baxi Eco Four 1,14 F
Поломалось-чинимся
Starik, я Вас, наверное, поняла. Есть вместе с договором акт сдачи приёмки работ по договору на техобслуживание. Т. е. это была оплата за разовый осмотр моих газовых приборов. А я думала, что по этому договору мне в течении 3-х лет будут всё делать бесплатно
Мама дорогая-у меня 6 газовых приборов и если перезаключать договор, то за каждый я заплачу за обслуживание. Плюс ремонт отдельно. А если ещё и плата полетела, ну или что то другое..... Пошла я в лес за дровами 


-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
-
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
- Откуда: Саров
- Мой котел: Eco nova
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Поломалось-чинимся
Ровно такое же было у меня при недостаточном минимальном давлении газа . Отрегулировал с манометром и всё в порядке .Катюша писал(а): 18 май 2024, 19:26 Добрый вечер всем! Сегодня раскрывали котёл. Ситуация такова-искра есть, но зажигается та дорожка, на которую направлен электрод, может ещё зажечься левая сторона горелки. Остальные дорожки в горелке, расположенные от дорожки под электродом справа не зажигаются. Горелка тухнет. Так несколько раз, потом загораются все дорожки и котёл включается. Мы почистили электрод, зазор стоит 3 мм-трогать не стали. Пропылесосили всё и закрыли. Иногда включается хорошо, с 1-го раза. А иногда глючит![]()
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 09 янв 2023, 11:38
- Откуда: Белгородская область
- Мой котел: Baxi Eco Four 1,14 F
Поломалось-чинимся
Добрый день! Я обращалась здесь за помощью по поводу котла. Наступило лето и эта проблема временно ушла на задний план, т. к. котёл одноконтурный и используется только на отопление. Да и обстановка в нашей белгородской области была жуткая-не до котла было. Сейчас проблема снова актуальна.(котёл не может включить горелку с первого раза. Начинает включаться, щелчок, горелка зажигается, появляется индикатор пламени и тут же всё гаснет. И так несколько раз. По совету здесь чистили электрод, проверили зазор. Ничего. Короче, вызвали газовиков. Приехали с разводным ключом, отвёрткой и наждачкой-все, больше ничего у них нет. Говорю-проверьте давление, а они отвечают нечем. Покрутились, извинились и уехали, сказав, что пусть приезжает их мастер участка и разбирается. Приехал, продул прямо ртом какие то трубки, давление регулировал методом тыка, без манометра.Сказал-все норм. Если было бы большое давление, были бы хлопки, а про недостаточно давление вообще промолчал.Ещё изменил настройки, котёл теперь ооооочень часто включается и выключается. Короче-не сделал и уехал. Сказал-ремонтировать можете где угодно, но обслуживание обязаны делать только у нас. Начали искать мастеров на авито. Все отвечают-снимайте плату, привозите.А если это не плата? Выезд из Белгорода к нам в посёлок 1000,+диагностика 3000.Но никто не желает ехать-для них это не заработок. Засада какая то...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Поломалось-чинимся
Не дело это. Надо проверять входное динамическое давление. И макс и мин не на глаз крутить, а по манометру.
Если есть кто рядом с прямыми руками, можно самостоятельно сделать водяной уровень. Затраты невеликие, водяной строительный уровень, кусок миллиметровки и доска. Видео в сети валом.
Если есть кто рядом с прямыми руками, можно самостоятельно сделать водяной уровень. Затраты невеликие, водяной строительный уровень, кусок миллиметровки и доска. Видео в сети валом.
-
- Забегающий
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 09 янв 2023, 11:38
- Откуда: Белгородская область
- Мой котел: Baxi Eco Four 1,14 F
Поломалось-чинимся
У мужа есть какой то манометр. Сейчас попробую приложить фотоОтправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И ещё
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Никакой из них не подойдёт для этой цели?
И ещё
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Никакой из них не подойдёт для этой цели?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Поломалось-чинимся
Никакой!
Манометр для котла измеряет давление в мм водяного столба. На картинке самая нижняя черточка - это уровень воды, дальше минимум и самая высокая - максимум.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Поломалось-чинимся
Давление газа в сети очень низкое, ваши манометры его просто не увидят. Номинальное давление газа у потребителей 20 миллибар. Двадцать тысячных бара. Шкала нижнего манометра на фото в барах. А минимум на горелке так вообще 2-3 миллибар.
Такие дела.
Такие дела.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 мар 2022, 13:29
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: BAXI Duo Tec Compact 24
- Благодарил (а): 1 раз
Поломалось-чинимся
Добрый день!
Baxi DuoTec Compact 24, в эксплуатации 6 лет.
Возникла следующая проблема: после проблем с электроснабжением котел не включился (горела подсветка и работал вентилятор горелки), плату отдал на диагностику, но починить ее не удалось, поэтому была взята отремонтированная аналогичная плата. После установки платы отел показал ошибку E117 (превышение давления в гидравлическом контуре, показывает значение 3.1 bar, при этом на всех манометрах в контуре отопления (в т.ч и на встроенном в котел) давление 1.1 bar. При снятии контакта с прессостата ошибка соответственно меняется на 118 (низкое давление, показывает 0 bar).
Ошибка появляется сразу после включения котла, в этот момент давление в магистрали при этом неизменно (1.1 bar). В контуре отопления 2 расширительных бака (встроенный в котел + внешний), на первый взгляд оба исправны.
Было подозрение на неисправный прессостат, но его замена не решила проблему.
Подскажите, где искать причину?
Baxi DuoTec Compact 24, в эксплуатации 6 лет.
Возникла следующая проблема: после проблем с электроснабжением котел не включился (горела подсветка и работал вентилятор горелки), плату отдал на диагностику, но починить ее не удалось, поэтому была взята отремонтированная аналогичная плата. После установки платы отел показал ошибку E117 (превышение давления в гидравлическом контуре, показывает значение 3.1 bar, при этом на всех манометрах в контуре отопления (в т.ч и на встроенном в котел) давление 1.1 bar. При снятии контакта с прессостата ошибка соответственно меняется на 118 (низкое давление, показывает 0 bar).
Ошибка появляется сразу после включения котла, в этот момент давление в магистрали при этом неизменно (1.1 bar). В контуре отопления 2 расширительных бака (встроенный в котел + внешний), на первый взгляд оба исправны.
Было подозрение на неисправный прессостат, но его замена не решила проблему.
Подскажите, где искать причину?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Поломалось-чинимся
Первым делом, при замене платы, выставляются все P-параметры на заводские значения согласно вашей модели. Таблица есть в инструкции. Ибо эти платы ставятся и на Компакт, и на Луну, и на Нуволу. Где она была до этого - никто не знает.
Делали?
Отправлено спустя 35 секунд:
Кроме того, если она чиненая, то может и не до конца. Так что тут могут быть варианты.....
Делали?
Отправлено спустя 35 секунд:
Кроме того, если она чиненая, то может и не до конца. Так что тут могут быть варианты.....
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 мар 2022, 13:29
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: BAXI Duo Tec Compact 24
- Благодарил (а): 1 раз
Поломалось-чинимся
Не делал, спасибо, попробую. Но сервисный ключ, насколько я понял, оставили мой с нерабочей платы.Bahus писал(а): 24 окт 2024, 11:27 Первым делом, при замене платы, выставляются все P-параметры на заводские значения согласно вашей модели. Таблица есть в инструкции. Ибо эти платы ставятся и на Компакт, и на Луну, и на Нуволу. Где она была до этого - никто не знает.
Делали?
Хотелось бы надеяться на лучшееBahus писал(а): 24 окт 2024, 11:27 Кроме того, если она чиненая, то может и не до конца. Так что тут могут быть варианты.....

Отправлено спустя 12 минут 50 секунд:
Спасибо большое, помогло. Был выставлен некорректно параметр в p25, исправил на значение по умолчанию и ошибка пропала.Bahus писал(а): 24 окт 2024, 11:27 Первым делом, при замене платы, выставляются все P-параметры на заводские значения согласно вашей модели. Таблица есть в инструкции. Ибо эти платы ставятся и на Компакт, и на Луну, и на Нуволу. Где она была до этого - никто не знает.
Делали?
Но теперь вылезла новая проблема: при запросе отопления или ГВС (котел 2 контурный) горелка зажигается со странными звуками и гаснет спустя 3-4 секунды. После появляется ошибка Е133. Пробовал выполнить автокалибровку по инструкции, но похоже процесс не завершается корректно: котел или перезагружается спустя 10-15 минут автокалибровки, либо выпадает в ошибку е133. При этом в процессе автокалибровки горелка работает почти стабильно.
Звук работы горелки сильно отличается от обычного. Газ магистральный, в настройках тип газа выставлен корректно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Поломалось-чинимся
В инструкции на эту тему сказано:
133 Нет розжига (5 попыток)
-Проверьте, что клапан отсечения газа открыт и что в контуре подачи газа отсутствует воздух.
-Проверьте входное давление газа.
-Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку розжига.
-Проверьте слив конденсата.
-См. меры по устранению, указанные в пункте E92
E92 - Неисправность в связи с продуктами сгорания на стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)
-Проверьте, нет ли продуктов сгорания в забираемом воздухе.
-Включите функцию автоматической калибровки, которая описана в разделе «ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ».
Проверяй коаксиал и нет ли воды в камере сгорания (было такое и на форуме обсуждалось), т.е. слив конденсата прочистить/проверить нет ли пробки. Положение электрода надо смотреть, бывает его коробит и выгибает. Перегибать не рекомендуется (ломаются), лучше заменить на новый.
133 Нет розжига (5 попыток)
-Проверьте, что клапан отсечения газа открыт и что в контуре подачи газа отсутствует воздух.
-Проверьте входное давление газа.
-Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку розжига.
-Проверьте слив конденсата.
-См. меры по устранению, указанные в пункте E92
E92 - Неисправность в связи с продуктами сгорания на стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)
-Проверьте, нет ли продуктов сгорания в забираемом воздухе.
-Включите функцию автоматической калибровки, которая описана в разделе «ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ».
Проверяй коаксиал и нет ли воды в камере сгорания (было такое и на форуме обсуждалось), т.е. слив конденсата прочистить/проверить нет ли пробки. Положение электрода надо смотреть, бывает его коробит и выгибает. Перегибать не рекомендуется (ломаются), лучше заменить на новый.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 мар 2022, 13:29
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: BAXI Duo Tec Compact 24
- Благодарил (а): 1 раз
Поломалось-чинимся
Все вроде в норме, очевидное сразу проверялось (ну кроме давления газа и контроля забираемых газов, т.к. нет такого оборудования).Starik писал(а): 24 окт 2024, 20:08 В инструкции на эту тему сказано:
133 Нет розжига (5 попыток)
-Проверьте, что клапан отсечения газа открыт и что в контуре подачи газа отсутствует воздух.
-Проверьте входное давление газа.
-Проверьте целостность провода и надежность его подсоединения к электроду-детектору пламени и блоку розжига.
-Проверьте слив конденсата.
-См. меры по устранению, указанные в пункте E92
E92 - Неисправность в связи с продуктами сгорания на стадии калибровки (возможно наличие продуктов сгорания в забираемом воздухе)
-Проверьте, нет ли продуктов сгорания в забираемом воздухе.
-Включите функцию автоматической калибровки, которая описана в разделе «ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ».
Проверяй коаксиал и нет ли воды в камере сгорания (было такое и на форуме обсуждалось), т.е. слив конденсата прочистить/проверить нет ли пробки. Положение электрода надо смотреть, бывает его коробит и выгибает. Перегибать не рекомендуется (ломаются), лучше заменить на новый.
Заметил что розжиг периодически проходит, но с хлопком. Заказал электрод розжига, попробую поменять (электрод контроля на первый взгляд чистый, он менялся пару лет назад и на вид вполне живой).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Поломалось-чинимся
Да какое там оборудование, глаза и прямые руки. Коаксиал изучить на предмет герметичности соединений внутренней трубы и чистоты полости (птицы, гнезда, листья), пространство между внутренней и внешней трубой должно быть чистым. Состояние оголовка коаксиала, может прилипло что-то, хлопки же появились.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 мар 2022, 13:29
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: BAXI Duo Tec Compact 24
- Благодарил (а): 1 раз
Поломалось-чинимся
Неа, все чисто, но в стандартных режимах работы все равно происходит погасание горелки и ошибка 133.Starik писал(а): 26 окт 2024, 15:49Да какое там оборудование, глаза и прямые руки. Коаксиал изучить на предмет герметичности соединений внутренней трубы и чистоты полости (птицы, гнезда, листья), пространство между внутренней и внешней трубой должно быть чистым. Состояние оголовка коаксиала, может прилипло что-то, хлопки же появились.
Программа очистки дымохода при этом вполне себе работает и горелку разжигает.
Электрод розжига в порядке (искра есть), но все равно заказал оба электрода для замены.
Даже газовую службу вызывал - есть падение давления после редуктора при работе котла с 25мпа до 15-17мпа, редуктор при работе издает хлопающие цикличные звуки (из котла при работе в номинале слышатся аналогичные). Газовщики сказали что все работает пределах нормы, но чуть подняли давление до 26мпа.
Заметил еще что при разных режимах работы котел может внезапно перезагрузится, но линия на ИБП и остальные потребители в этот момент работают. ИБП промышленный, с двойным преобразованием, стабилизатора пока нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6631
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Поломалось-чинимся
Так у тебя не сетевой газ?daimous писал(а): 27 окт 2024, 10:58есть падение давления после редуктора при работе котла с 25мпа до 15-17мпа, редуктор при работе издает хлопающие цикличные звуки (из котла при работе в номинале слышатся аналогичные).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Поломалось-чинимся
Я тоже сначала недопонял. Наверное про газовый клапан речь.
А где они подняли давление до 26? На ГРПШ что ли?.
Входное в динамике не должно проседать. Или подводка зажата, или фильтр на счётчике забит
А где они подняли давление до 26? На ГРПШ что ли?.
Входное в динамике не должно проседать. Или подводка зажата, или фильтр на счётчике забит
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 мар 2022, 13:29
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: BAXI Duo Tec Compact 24
- Благодарил (а): 1 раз
Поломалось-чинимся
Да, прошу прощения, не уточнил сразу - у меня частный дом, на улице в ГРПШ стоит регулятор, типа такого:Bahus писал(а): 28 окт 2024, 04:06 Я тоже сначала недопонял. Наверное про газовый клапан речь.
А где они подняли давление до 26? На ГРПШ что ли?.
Входное в динамике не должно проседать. Или подводка зажата, или фильтр на счётчике забит
На нем газовая служба регулировала давление. Там же через штуцер (это до счетчика) контролировали падение давления при пуске горелки, но сказали что оно в пределах нормы...
Предложили, если желаю, заменить регулятор (но предположили что дело не в нем а в котле).
При работе котла в режиме очистки дымохода (один из режимов при котором горелка все же разжигается и работает) внутри котла и на регуляторе слыше цикличный звук (цоканье). Ну и при запуске котла пламя на газовой плите тоже чуть проседает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12052
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1542 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Поломалось-чинимся
Ну если на ГРПШ давление на 10 мбар сваливается, то совсем всё плохо с магистралью.
Так-то 13-20 должны поставлять вроде, но нормативку неплохо бы и поднять для прочтения. В любом случае не это проблема. Разве что на котёл ещё меньше приходит. Надо было там замерить. На входе в клапан есть штуцер даже для этого.
Так-то 13-20 должны поставлять вроде, но нормативку неплохо бы и поднять для прочтения. В любом случае не это проблема. Разве что на котёл ещё меньше приходит. Надо было там замерить. На входе в клапан есть штуцер даже для этого.