Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Добрый день. Baxi eco nova 1,31. Заказчик категорически не хочет дымоход в стену и теперь есть задача. Котел должен выбрасывать газы через кровлю. Высота шахты 6,9 метров от котла+ отвод 90 град. По длине не проходим. Рассматриваем вариант с раздельными трубами, но возникает вопрос: Температура отводящих газов в котле высокая и проходя по шахте, стена дома будет нагреваться ( шахта небольшая). Нужно ли использовать сэндвич трубы для такого прохода?
Вопрос №2 забор воздуха можно осуществлять из помещения котельной ? (вопрос в отношении данного котла) приточная решетка есть. Естественная вентиляция тоже.
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Подскажите пожалуйста! В квартире стоит baxi eco four 24f. Можно ли горячую воду из него использовать для тропического душа, типа как на фото? . Может для насоса котла это будет слишком большая нагрузка, продавливать не будет или еще чего?
Добрый день, подскажите пожалуйста, подозреваю у себя на поломку картриджа (горячая вода еле еле догревает до заданной температуры, горелка на максимум. если закрываю кран обратки на отопление-сразу растет температура ГВС, пока шток чуть разработал. но есть желание поменять).
Поиском по запчастям, нашел что есть два артикула картриджа 711356900 и 7726370 , и оба числятся к Eco four 24F, а как определить какой именно нужен? Или это одна запчасть, просто с обновленным артикулом?
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
Всем добрый день!
В интенсивном режиме работы что то гремит в котле. Но шум то появляется то исчезает уже пару лет....
Также гремит при включении при нагреве горячей воды.
Последнее сообщение
Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Немного не по теме: первичный теплообменник сверху (и снизу) чистый, ламели все просвечиваются?
Спасибо посмотрю и отпишусь