Если честно Baxi Main 24 Fi меня уже за...бал. Каждую зиму приключения с ним.
Кароче стал выключаться и выдает ошибку недостаточной тяги. Если выключить котел и через некоторое время его включить, то может поработать минут 15, а то и больше и потом опять выдать эту ошибку. Вечером воскресения котел включился и сегодня (вечер среды) он выключился и выдал опять указанную выше ошибку.
Давление в системе есть, по релюшкам постукивал - толку ноль. Снимал вентилятор и трубку Вентури - чисти их. Вентилятор вращается легко. Ничего криминального не увидел. Прессостат исправный (стоит новый, плюс его прозванивал).
Если скинуть вакуумный шланг с прессостата и создать вакуум, то котел включается.
Вызывал мастера с горгаза - тот сделал такие же телодвижения, что и я. Развел руками и сказал, что возможно плата. Отдельно менять релюшки и лезть в плату им запрещено. На вопрос если отдам деньги за плату (а она стоит не одну тысячу) и дело будет не в ней, то якобы вернут деньги.
Что за хрень с котлом происходит я не знаю. До этого такой фигни не было, а была другая ежегодная проблема: горели предохранители. Выяснилось, что якобы приточный воздух дул на прессостат и в нем образовывался конденсат, который и замыкал. Сейчас прессостат перенес справа от мотора вытяжки, чтобы на него не дуло.
Еще заметил вот что: когда все выключено, то вентилятор вращается сам против часовой стрелки (все так было), а когда работает котел, то начинает вращаться по часовой. Но когда снимаешь вентилятор, то вытяжка работает - пламя спички затягивет в трубу хорошо. Меня конечно смущает разное направление вращения.
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6636
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 736 раз
- Возраст: 59
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Очень даже реально, непосредственно перед отключением эл. снабжения котел "кочегарил" на полную, раскаленным выхлопом догрело Вентури "до кондиции" (без вентилятора).Tengal писал(а): 12 дек 2022, 13:52Предположить, что именно после кратковременного отключения электричества вдруг проявится проблема этой трубки, которая очевидно нарастала долгие годы - нереально.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2022, 16:51
- Откуда: Калуга
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
Да ну, какая там кондиция, я старую уже пробовал греть строительным феном на предмет попробовать вернуть ей хоть какую-то форму - 300 градусов - ей вообще фиолетово, даже не попыталась стать чуть мягче. А в этой зоне даже таких температур нет. Да и не редкость у нас отключения света, она бы сто лет назад крякнула уже, она же с 2009 года, родная была.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 ноя 2024, 16:13
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi main 24Fi
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
У меня начала периодически мигать лампочка 50оС - ошибка недостаточно тяги, котел baxi main 24Fi. При включении котла запускался вентилятор и всё горелка не зажигалась, ошибка мигала. При проверке оказалось что моё реле тяги рабочее, полез проверять трубку вентуре и оказалось что в дымоход уже давно залезла синица аж до самого вентилятора и трубки Вентуре, выковырял её отверткой пропылесосил, собрал и всё заработало. Еще от времени рассохлась черная трубка которая подключается выше силиконового шлангочка от трубки Вентуре, её оторвал той же пробкой заглушил на открытом котле.
Я бы предложил следующую последовательность действий при ошибке "недостаточно тяги":
1. Проверить работу реле тяги путем создания вакуума в силиконовой трубке (тут понятно...как бензин с бака сливается). Вакуум нужно создавать сразу после включения вентилятора, если позже или раньше, то горелка не включается, также если при работающей горелке сбросить вакуум, всё отключится. Если горелка запустилась, то реле работает.
2. Проверить трубку Вентуре. Тут нужно снять переднюю стенку горелки 4 винта, снять крышку горелки с вентилятором на ней 1 винт слева(силиконовую трубку и провода от вентилятора лучше заранее снять, заземление шестигранником таким типа звездочки откручивается). Аккуратно нужно вытаскивать патрубок вентилятора из дымохода, там резиновое уплотнение хлипкое. Трубку Вентуре видно в патрубке, откручивается вроде шестигранником.
3. Проверить нужно дымоход например тросиком сантехническим.
4. Если трубка вентуре поплавилась, то заменить её.
Всем успехов!
Я бы предложил следующую последовательность действий при ошибке "недостаточно тяги":
1. Проверить работу реле тяги путем создания вакуума в силиконовой трубке (тут понятно...как бензин с бака сливается). Вакуум нужно создавать сразу после включения вентилятора, если позже или раньше, то горелка не включается, также если при работающей горелке сбросить вакуум, всё отключится. Если горелка запустилась, то реле работает.
2. Проверить трубку Вентуре. Тут нужно снять переднюю стенку горелки 4 винта, снять крышку горелки с вентилятором на ней 1 винт слева(силиконовую трубку и провода от вентилятора лучше заранее снять, заземление шестигранником таким типа звездочки откручивается). Аккуратно нужно вытаскивать патрубок вентилятора из дымохода, там резиновое уплотнение хлипкое. Трубку Вентуре видно в патрубке, откручивается вроде шестигранником.
3. Проверить нужно дымоход например тросиком сантехническим.
4. Если трубка вентуре поплавилась, то заменить её.
Всем успехов!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Main 24 Fi - ошибка недостаточной тяги
А так же можно на всякий случай прикупить прокладку вентилятора (чтобы не сильно нежничать при съёме вентилятора), а так же резиновый штуцер для анализатора продуктов сгорания и его пластиковый колпачок. Всё это расходники и стоят невеликих денег.
Миль пардон. Запамятовал, что у Мэйна крыша косая. Тогда да. Фланец вентилятора не то, что бы нежный, но относительно упрямый. В любом случае если он уже задубел и ломается/крошится, то его тоже под замену. Только вот он не совсем копеечный уже.
Фланец вентилятора - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409450
Штуцер анализатора - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409480
Колпачок штуцера - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409520
Вентури - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =710364700
За 4 запчасти я 3500 насчитал примерно.
Миль пардон. Запамятовал, что у Мэйна крыша косая. Тогда да. Фланец вентилятора не то, что бы нежный, но относительно упрямый. В любом случае если он уже задубел и ломается/крошится, то его тоже под замену. Только вот он не совсем копеечный уже.
Фланец вентилятора - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409450
Штуцер анализатора - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409480
Колпачок штуцера - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409520
Вентури - https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =710364700
За 4 запчасти я 3500 насчитал примерно.
-