Трубка в обратке котла

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Олег-1.49
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2024, 20:21
Откуда: Интернет
Мой котел: Slim 1.49

Трубка в обратке котла

Сообщение Олег-1.49 »

Добрый день! Монтируем напольный котел 1.49 slim. В обратке обнаружили трубу (фото прилагаю). Она не позволяет вернуть туда американку, чтобы не текла, тк свободных всего 3 нитки. Подскажите как правильно выйти из этой ситуации?
Вложения
7CFC4766-437F-4F71-90C1-7DC4393B0118.jpeg
500B3ABE-28FB-4CAE-AF89-E2A85425803B.jpeg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Трубка в обратке котла

Сообщение Bahus »

Ёперный театр. А схему посмотреть никак?
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=WSB431493476
№538
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=3101200
Изображение
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Олег-1.49
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2024, 20:21
Откуда: Интернет
Мой котел: Slim 1.49

Трубка в обратке котла

Сообщение Олег-1.49 »

Непонятно только как закрутить туда нормально, она мешает
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Трубка в обратке котла

Сообщение Bahus »

За 20 лет первый раз с таким встречаюсь. Никому не мешала вроде, а? :?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Олег-1.49
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2024, 20:21
Откуда: Интернет
Мой котел: Slim 1.49

Трубка в обратке котла

Сообщение Олег-1.49 »

Ну вот если бы она уходила глубже то да, а так видите же на фото 3 нитки на резьбе и дальше упор , а трубка эта глубже не уходит. Вопрос 3 нитки так и должно быть? Или она должна глубже уходить. В самом котле резьбы полно
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    170 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    370 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    231 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    507 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перезагрузка котла
    6 Ответы
    537 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей