Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
xmike25
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 янв 2025, 19:34
Откуда: Нефтегорск
Мой котел: Baxi 1.400In Bertelli

Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН

Сообщение xmike25 »

Котел управляется ZONT. Но насос ТН подключен к управлению из платы котла. Насос работает только когда горит горелка. Не понятно почему такие алгоритмы, почему насос не работает постоянно, отключаясь только когда в приоритете ГВС. В чем логика сей заложенной программы я не пойму. Может кто подскажет, плата Бертелли. А так планирую подключить насосы ТН и ГВС к ЗОНТ, чтобы работал постоянно, отключаясь только на ГВС.
1.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7000
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН

Сообщение Starik »

xmike25 писал(а): 04 янв 2025, 16:14Не понятно почему...
Вот и мне непонятно почему в названии темы ты пишешь модель котла которой не существует - 1.400 Slim EF :evil: , а в профиле 1.400In ???!
Потом обманываешь что
xmike25 писал(а): 04 янв 2025, 16:14Насос работает только когда горит горелка.
Действительно
xmike25 писал(а): 04 янв 2025, 16:14В чем логика
Сможешь пояснить? :facepalm:
Понимаю, что инструкции придуманы для дураков, но всё же, там есть информация как изменить время постциркуляции.
Успехов в чтении и удачи в поисках. :lol:

Автор темы
xmike25
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 янв 2025, 19:34
Откуда: Нефтегорск
Мой котел: Baxi 1.400In Bertelli

Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН

Сообщение xmike25 »

Starik писал(а): 04 янв 2025, 16:42 Сможешь пояснить?
Так вот и я пытаюсь понять почему так по дефолту. Может смысл какой то есть. А модель в зонт такая указана, хз почему. Постциркуляцию менять мне не надо, я все равно расключу насосы на ЗОНТ.
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg (5.61 КБ) 5350 просмотров
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12485
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН

Сообщение Bahus »

EF есть такое. Это энергонезависимый. Вот только куда вы его подключили - вопрос. Схемку бы, али чертёж
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2127 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1788 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6503 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    773 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    2125 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции