Утечка - СО или котел?
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 14 сен 2012, 16:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Eco Four 24f
Утечка - СО или котел?
приветствую! котел Эко 4. СО без доп насоса, 14 радиаторов на первом этаже и 10 на 2м. доп расширительный бак на 14л, кстановлен взамен родного сдохшего.
прошу помощи (накидайте идей) : никак не могу найти место утечки - на холодную не вижу нигде по соединениям СО никаких подтеков.
утечка появилась примерно месяца 4 назад. очень незначительная, но постоянная. а вчера за ночь "улетело" 1,5 атм. перекрываю подачу и обратку. даю системе остынуть - давление держит, при пуске насоса - заметно падает. т.е. - все таки дырка в СО?
прошу помощи (накидайте идей) : никак не могу найти место утечки - на холодную не вижу нигде по соединениям СО никаких подтеков.
утечка появилась примерно месяца 4 назад. очень незначительная, но постоянная. а вчера за ночь "улетело" 1,5 атм. перекрываю подачу и обратку. даю системе остынуть - давление держит, при пуске насоса - заметно падает. т.е. - все таки дырка в СО?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Утечка - СО или котел?
Когда открываешь что происходит с давлением?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Что в расширительном баке с воздухом (какое давление)?
-
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 14 сен 2012, 16:17
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: Eco Four 24f
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Утечка - СО или котел?
Такая же фигня, но всё в СО 100 раз проверил, нигде течей нет... Если только где-то под полом((( Но не хотелось бы.
Перекрываю все контуры, стужу, открываю обратку, давление по манометру падает и сразу восстанавливается. РБ в норме, стабильно 1атм. Поменял кран подпитки, эффекта 0.
Как ещё можно понять, где сифонит в котле, или в СО?
Перекрываю все контуры, стужу, открываю обратку, давление по манометру падает и сразу восстанавливается. РБ в норме, стабильно 1атм. Поменял кран подпитки, эффекта 0.
Как ещё можно понять, где сифонит в котле, или в СО?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Утечка - СО или котел?
Ну вот как ни странно... Стрелка ровно посередине, открываю обратку, качнулась не много вниз и сразу на середину.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Автосбросник воздуха на насосе котла может травить давление, у пипки следы накипи.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Утечка - СО или котел?
Он травит воздух, который мимо него пытается проскочить. Воздушные "пузыри" выходят - давление в системе падает.

-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Утечка - СО или котел?
Вобщем оставил на день перекрытую подачу и обратку, всё на холодную. Котел работал только на ГВС. Давление ровно серелина 1Атм. Открыл сейчас обратку - давление упало, на начало сектора 1атм. Походу в системе травит, да? Дальше хочу тоже самое сделать но отдельно по контурам (этажам). Есть ещё теплый пол, он параллельно одному из контуров. Но его ранее перекрывал, в нём давление держится (отдельный манометр).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Утечка - СО или котел?
Возьми туалетную бумагу (сухие салфетки) и полиэтилен. Сначала стык, резьбовое соединение (вообще все соединения) оборачиваешь бумагой (салфеткой), а сверху бумаги - полиэтилен (фиксируешь чтобы не соскочил/не размотался). Не меньше суток эксплуатируешь СО в штатном режиме, можно и больше, например до момента, когда упадет давление в системе и потребуется открывать кран подкачки. После этого разматывай полиэтилен и смотри сухая ли бумага.
Давление в СО подними до 1,5, единица слишком мало, имхо.
Давление в СО подними до 1,5, единица слишком мало, имхо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Утечка - СО или котел?
Ок, спсStarik писал(а): 08 мар 2025, 17:22 Возьми туалетную бумагу (сухие салфетки) и полиэтилен. Сначала стык, резьбовое соединение (вообще все соединения) оборачиваешь бумагой (салфеткой), а сверху бумаги - полиэтилен (фиксируешь чтобы не соскочил/не размотался). Не меньше суток эксплуатируешь СО в штатном режиме, можно и больше, например до момента, когда упадет давление в системе и потребуется открывать кран подкачки. После этого разматывай полиэтилен и смотри сухая ли бумага.
Давление в СО подними до 1,5, единица слишком мало, имхо.
Отправлено спустя 45 минут 50 секунд:
Если не секрет, где обнаружили? Может случаи цикличны)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Утечка - СО или котел?
Это ты сам решай.

Пайка не лопается, она плохо пропаивается (недогрев/перегрев, сдвинули не дождавшись фиксации).
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Утечка - СО или котел?
Вобщем похоже нашел источник зла - ссался автоматический воздухоодводчик на подаче гребенки теплого пола. Плюс врезал на обратку дополнительный расширительный бак на 14л - давлен е стало в разы стабильнее.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 3448 Просмотры
-
Последнее сообщение Samostroevich
-
- 4 Ответы
- 2526 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 1 Ответы
- 2367 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 1748 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 1348 Просмотры
-
Последнее сообщение kuza7