eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Leo Vereshagin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 май 2025, 20:49
Откуда: москва
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14F

eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника

Сообщение Leo Vereshagin »

По социальной газификации наконец подтянули газ к дому. Сейчас идем процесс оформления документов, официального пуска газа еще не было, но запорные краны не опломбированы. Поэтому когда мне смонтировали вентиляцию и котел, то мы с монтажниками запустили котел, он нормально проработал где-то минуту-полторы, потом всё выключили, газ перекрыли.
Тут на выходные решил подключить к котлу Zont с адаптером цифровой шины. Подключил, а котел запускается и глохнет, а потом выдает ошибку Е1. Стал читать про эту ошибку, снял внешнюю крышку котла и крышку теплообменника (или как там она правильно называется, в которой окошко и видно как горит газ), проверил все контакты, отключил зонт.... В общем, танцевал с бубном вокруг котла.
Эмпирическим путем было установлено следующее:
- когда эта крышка с окошком снята, то котел работает нормально;
- когда вешаешь крышку и затягиваешь правый саморез внизу, то котел работает, но дергается левый нижний край крышки;
- как только затягиваешь левый нижний саморез, то котел глохнет, словно ему перекрыли доступ воздуха в камеру сгорания. :x
Снял коротенькое видео с демонстрацией проблемы https://vkvideo.ru/video-230353970_456239017
Как думаете, что это может быть?
Котел хоть и физически новый, но я покупал его в 22 году, на волне роста цен и ухода импортных брендов из России, соответственно с даты его выпуска прошло более 30 месяцев и гарантия на него уже не распространяется. Поэтому, по возможности, хотелось бы решить эту проблему "малой кровью", своими силами

anton62
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
Откуда: Рязанская область
Мой котел: Baxi ecofour f24
Поблагодарили: 5 раз

eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника

Сообщение anton62 »

Проблема ваша в коаксиальном дымоходе, при сборке его накосячили. Разбирайте, проверяйте уплотнители и правильность сборки.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7602
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника

Сообщение Starik »

Leo Vereshagin писал(а): 03 май 2025, 23:03словно ему перекрыли доступ воздуха в камеру сгорания.
Именно так, перекрыли. Выше уже подсказали что надо делать.