После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 май 2025, 18:03
- Откуда: Рогачев
- Мой котел: ECO FOUR 24F
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема, котел BAXI ECOFOUR 24 F. При работе котла в режиме ГВС стал замечать что вода стала медленее нагревать воду при открытии крана горячей воды. Но вместе с тем обнаружил что при закрытии крана горячей воды, на дисплее котла начинает повышаться температура в системе отоплении, хотя батарея холодная а показывает по дисплею 60 гр и выше. В данный момент котел работает в режиме зима/лето, и котел редко включается на систему отопления
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Только сейчас обнаружил. Так было всегда, просто тебе до этого не было дела. С котлом всё впорядке.

-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 май 2025, 18:03
- Откуда: Рогачев
- Мой котел: ECO FOUR 24F
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Нет, за котлом всегда смотрю, котел проработал один сезон только, да и после установки если бы такое было то заметил бы
, главное что бы это была норма а не начинающиеся проблемы

-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 май 2025, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
- Благодарил (а): 2 раза
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
А если включено только ГВС. Вода 38-39 в настройках.
Открываю кран - он держит ее примерно 36-42, вроде всё норм.
А как закрываю кран - в этот же момент щелчок как от реле (как всегда и был/бывает), и температура сразу же 65-68.
Открываю кран - тут же температура 40.
Закрываю кран - тут же температура 60+.
Котел тот же BAXI ECOFOUR 24F
Из реальных проблем - каждый день E25 может выходить.
Открываю кран - он держит ее примерно 36-42, вроде всё норм.
А как закрываю кран - в этот же момент щелчок как от реле (как всегда и был/бывает), и температура сразу же 65-68.
Открываю кран - тут же температура 40.
Закрываю кран - тут же температура 60+.
Котел тот же BAXI ECOFOUR 24F
Из реальных проблем - каждый день E25 может выходить.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Сколько лет котел в эксплуатации? Это к ошибке Е25 вопрос (так понимаю, ты знаешь что она означает). Возможно трехход пора привести в порядок (разобрать, почистить).
Про остальное - так и должно быть. Когда кран ГВС открыт, на дисплей выводится информация с датчика ГВС, как только кран закрывается, на дисплей выводится информация с датчика СО.
Про остальное - так и должно быть. Когда кран ГВС открыт, на дисплей выводится информация с датчика ГВС, как только кран закрывается, на дисплей выводится информация с датчика СО.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 май 2025, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
- Благодарил (а): 2 раза
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Starik, да, причины Е25 ясны, их много, думал перепад температур при закрывании крана даст сузить круг.
10 лет эксплуатации
5 лет назад 3-ходовой поменян на оригинал (ГВС нестабильно работало при отоплении)
ежегодное обслуживание от газпрома, даже моют от пыли и давление воздуха проверяют.
Значит вскрытие покажет, раз скачки температуры на 20-25 градусов это норм.
10 лет эксплуатации
5 лет назад 3-ходовой поменян на оригинал (ГВС нестабильно работало при отоплении)
ежегодное обслуживание от газпрома, даже моют от пыли и давление воздуха проверяют.
Значит вскрытие покажет, раз скачки температуры на 20-25 градусов это норм.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Это не скачки. Вам же объяснили, что в разное время показывается температура с разных датчиков. Если вы греете ГВС до 40-43 градусов, то температура теплоносителя в этот момент в районе 60-70 градусов это абсолютно нормально. Так что от температуры отстаньте. Если уж хотите помониторить температуру - то пользуйтесь А-параметрами. В течение нагрева ГВС вплоть до останова смотрите параметры А00 (температура горячей воды) и А05 (температура теплоносителя). Вот вам будет объективная картина по температурным значениям в обоих контурах во время приготовления ГВС.d19codec писал(а): 29 май 2025, 22:20 Значит вскрытие покажет, раз скачки температуры на 20-25 градусов это норм.
По Е25. В какой момент выскакивает? При работе на ГВС? Или при работе на отопление? Или вообще когда горелка в простое?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 май 2025, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
- Благодарил (а): 2 раза
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Модель еще раз baxi fourtech 24fBahus писал(а): 30 май 2025, 09:18 В течение нагрева ГВС вплоть до останова смотрите параметры А00 (температура горячей воды) и А05 (температура теплоносителя). Вот вам будет объективная картина по температурным значениям в обоих контурах во время приготовления ГВС.
По Е25. В какой момент выскакивает? При работе на ГВС? Или при работе на отопление? Или вообще когда горелка в простое?
- ошибка E25 выходит при в момент использования ГВС, даже без изменения расхода воды краном.
- Не зависит от режима ГВС или ГВС+отопление.
- захожу в обычный душ и всегда выходит Е25 через 2-3 минуты. Вот прям стабильно каждый день моюсь в душе, и каждый день через 2-4 минуты вода холодная на 40 секунд (в это время Е25). И зимой и летом. При этом никто больше водой не пользуется в этот момент (дома никого).
- снял несколько видео для теста пока моюсь, что выяснил:
а) температура воды выравнивается первые пол минуты и до самого момента срабатывания - 38 градусов (столько и выставлено на ГВС) (не вижу даже смысла скидывать видео, как 38 градусов показывает до самой Е25),
б) температура А05 выравнивается первые пол минуты также, 60-62 градусов, только последние 5 секунд падает на 5 градусов и сразу же возвращается на 62 и тут уже ошибка (или это уже отключилось что то и поэтому упала). Видео со звуком на всякий случай: в начале включение, перематывать можно на 2:15 сразу, ошибка на 2:35 https://vk.com/video14577262_456239271? ... YeAZByfXeS
копия видео на ютуб: https://youtu.be/0fFxDRNa5TE
- для помывки в душе вода используется только горячая без смешивания с холодной (выставлена температура ГВС 38 градусов), смеситель классический, без термостата. Напор воды не меняется в процессе помывки и тоже адекватный, это и вроде подтверждает стабильная температура.
- Если во время ошибки воду не выключать, то ошибка сама уходит и снова появляется горячая (38 градусная) в течении 40-60 секунд.
- видимо если во время ошибки выключить ГВС, то ошибка сбрасывается только через отключение питания котла (когда не моешься, а просто пользуется случайными кранами случайное время). Кнопка сброса при этом неактивна. Очень-очень-очень редко на кнопке сброса появляется иконка что можно сбросить ошибку кнопкой, но бывает такое почти никогда.
- напряжение на выходе стабилизатора котла 224В (по данным мультиметра с настоящим true rms)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Вот тут похоже проблема. Быстрый скачок на 5 градусов и даёт ошибку. Но почему себя температура так ведёт - вообще понять не могу. Разве что у датчика температуры в этом диапазоне сопротивление "моросит". Попробовать другой подкинуть...d19codec писал(а): 03 июн 2025, 16:52 только последние 5 секунд падает на 5 градусов и сразу же возвращается на 62 и тут уже ошибка
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А. А сделайте тоже самое и посмотрите динамику мощности горелки в этот момент. А03 - мощность, А07 - уровень пламени
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Е25 - Отсутствие циркуляции воды (блокировка насоса).
Про датчик сказано уже.
Ещё бы датчик приоритета ГВС вынуть, почистить сетку, турбинку проверить, показания А08 глянуть до ошибки и во время.
Трехходовой клапан разбирал, чистил?
Про датчик сказано уже.
Ещё бы датчик приоритета ГВС вынуть, почистить сетку, турбинку проверить, показания А08 глянуть до ошибки и во время.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 май 2025, 21:02
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
- Благодарил (а): 2 раза
После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
Потестил еще чуть, реально скачет температура датчика отопления в случайный момент.
Купил датчик по артикулу на Озон за 350 руб, и Е25 ушла.
Спс.
Купил датчик по артикулу на Озон за 350 руб, и Е25 ушла.
Спс.
-