Добрый день дорогие друзья !
Имеется
- 2 котла baxi luna platinum, они в каскаде ( правда пока работает один , не подвел газ к второму)
- 2 пульта выносных QAA75 ( 2 прямых контура)
- уличный датчик
- 2 датчика каскада
- гидроразделител с отдельными 4 насосами
- БКН 200 литров
Проблема :
При включении котла на отопление котел включается на 100 процентов, за 10 секунд греется вода в контуре , котел отключается , далее насос котла остужает контур от котла до гидрострелки и котел опять включается !!!! И так целый день!
Если отставить ограничение в температуре например до 65 он также нагреться еще быстрее и выключиться и так по кругу….
Пробывал максимальную температуру контру отопления поднял до 90 , котел перестал выключаться быстро , вода за 10 секунд нагревает со до 85 градусов пламя тухнет и через несколько стукну опять запускается и так по кругу…..
При нагреве БКН котел работает во всех режимах штатно , разгоняется и может поддерживать уже горячую воду при минимальной модуляции ….
Настройки ограничении температуры и настойки по ( каскад это просто ) не к чему не привели ! Разобрал насос- все цело и крутиться , засор теплообменника исключаю так как гвс работает штатно. Убрал фильтр грязовик между котлом и гидрострелкой , подумал что засорен…., Снял все навесное, отключил каскад и пульт работает так же плохо ! Правда сброс не делал. Вода в котле подготовленная чистая.
Котел работал без без навесного обнаруживание корректно года 3, я ставил температуру 40 градусов и котел по тихому тарахтел всю зиму.
Куда копать ? У кого было так же ? Или кто спец по конденсационным котлам в Саратове или дистанционно ?
Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
-
- Забегающий
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
- Откуда: Саратов
- Мой котел: Baxi luna Platinum
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12269
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1588 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
А вы в курсе, что при подключённом ДУТ вы не температуру задаёте?
Из Саратова могу посоветовать Антона Овчинникова. В ЛС скину номер. Очень грамотный и ответственный человек.
Из Саратова могу посоветовать Антона Овчинникова. В ЛС скину номер. Очень грамотный и ответственный человек.
-
- Забегающий
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
- Откуда: Саратов
- Мой котел: Baxi luna Platinum
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
да конечно это понятно, я же как раз разбирался с этим расчеты вел .....Bahus писал(а): 23 сен 2025, 03:46 А вы в курсе, что при подключённом ДУТ вы не температуру задаёте?
Из Саратова могу посоветовать Антона Овчинникова. В ЛС скину номер. Очень грамотный и ответственный человек.
viewtopic.php?p=67947#p67947
но котел не должен так работать , он работает только на максимуме всегда , вкл-выкл..... , спасибо за номер наберу посоветуюсь.
-