Добрый день!
Это мой первый дом, нет никаких выработанных привычек. Ранее все температуры были на откуп упр компаниям.
Дано: Дом 150кв, 2 этажа, 2 СУ(в одном ванная), Baxi Luna 3 Comfort + бойлер 150л. Вода центральная. Полотенцесущители от ГВС.
Вопрос первый: Какая температура оптимальна в ГВС? В плане расхода газа, в плане расхода воды, с учётом бойлера(не опустошить его)? После каких значений идёт повышенный износ чего-либо? Хотелось бы держать градусов 45-50, иначе ПС слишком горячи.
Вопрос второй: Антилегионелла. Во ВСЕХ инструкциях(в инете, в бумажной) к котлу написано: Функция «анти-легионелла» (модели 1.240 Fi – 1.240 i –1.310 Fi с бойлером) параметр F21 = 01 .Когда функция активна, ....раз
в неделю нагревает воду, ......, до температуры выше 60°С (функция работает, только если вода в бойлере в предыдущие
7 дней не нагревалась выше 60°С).
НО! У меня f021 стоит 55. Я сам не менял. Есть мизер вероятность, что при установке сантехник поставил такое, но сомневаюсь, он вообще в котлах 0. Так с завода, видимо? Кто-то уже высказывал гипотезу, как будто может быть это значит, что 55 это задаваемая t антилегионеллы? НО! А что, если как в песне "а что, б..., если нет?" Что, если я поставлю 40 градусов, легионелла заведётся. А у меня мелкий ребёнок. Короче, тут где правду искать? Как отловить глазами этот нагрев до 60?
Функция антилегионелла и рекомендации по t ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
- Откуда: Кратово
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
- Благодарил (а): 2 раза
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Функция антилегионелла и рекомендации по t ГВС
F21 вставку сами сможете посмотреть и изменить, если нужно. Значение 00 - функция выключена. Остальные значения обозначают ту температуру, до которой будет греть антилегионелла. Если не ошибаюсь там диапазон 55-65 (под рукой нет справки). Скачайте из Аптечки семинарку. Там есть. Хотя могли поменять уже что-то.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Что же до графика. Нам всегда рассказывали, что антилегионелла включается в течение первого часа после включения котла, затем каждые 7 дней.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Что же до графика. Нам всегда рассказывали, что антилегионелла включается в течение первого часа после включения котла, затем каждые 7 дней.
-