Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
-
Roman62
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 07 дек 2022, 09:53
- Откуда: Рязань
- Мой котел: Ecotech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста, такая ситуация: летом котел нормально работал, при переходе на режим отопления сначала поднялось давление до красной зоны и сработал клапан сброса. После этого проверил давление в расширительном баке и накачал 1атм. Теперь при включении котла, когда стрелка манометра на котле стоит на 1, она дергается и в режиме нагрева давление поднимается до 2. После остывания давление падает до 0. В чем может быть причина? Заранее благодарю всех за помощь.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12998
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1686 раз
- Возраст: 45
Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
Бак неправильно проверили и обслужили. Или он неисправен. Нажмите на золотник, воды не должно идти.
Проверка давления происходит при опорожнённой И ОТКРЫТОЙ системе отопления.
Возможно ещё проблемы с циркуляцией в системе. Особенно если в режиме ГВС всё норм
Проверка давления происходит при опорожнённой И ОТКРЫТОЙ системе отопления.
Возможно ещё проблемы с циркуляцией в системе. Особенно если в режиме ГВС всё норм
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Roman62
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 07 дек 2022, 09:53
- Откуда: Рязань
- Мой котел: Ecotech 24
- Благодарил (а): 2 раза
Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
Здравствуйте, при нажатии на золотник вышло немного воздуха, при сливе воды с котла слилось совсем мало, когда накачивал бак, для накачки хватило 3 нажатий на насос. Циркуляция в системе нормальная, батареи и полы греют, доп циркуляционный насос работает, как то так.Bahus писал(а): 17 окт 2025, 22:24 Бак неправильно проверили и обслужили. Или он неисправен. Нажмите на золотник, воды не должно идти.
Проверка давления происходит при опорожнённой И ОТКРЫТОЙ системе отопления.
Возможно ещё проблемы с циркуляцией в системе. Особенно если в режиме ГВС всё норм
Отправлено спустя 31 минуту 14 секунд:
[извиняюсь, не правильно ответил Вам в предыдущем сообщении, прошу посмотреть и дать направление, куда смотреть дальше
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12998
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1686 раз
- Возраст: 45
Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
Если качнули 3 раза, то считай бак пустой.
Отсекаем котёл от системы. Открываем сливной вентиль котла. Оставляем открытым. Качаем бак. Удивляемся сколько в котле воды. Удивляемся тому, что ни фига не 3 раза качнуть нужно
Отсекаем котёл от системы. Открываем сливной вентиль котла. Оставляем открытым. Качаем бак. Удивляемся сколько в котле воды. Удивляемся тому, что ни фига не 3 раза качнуть нужно
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 828 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 3244 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 27 Ответы
- 8306 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 647 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 1189 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]