Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
-
Tomat777
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 ноя 2025, 15:13
- Откуда: недалеко
- Мой котел: baxi ECO Four 1.24 F
Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
Установлен котел BAXI ECO Four 1.24F с трехходовым клапаном и подключенным бойлером косвенного нагрева на 200л. Бойлер настенный, гильза для установки термодатчика снизу (термодатчик подключен к котлу). Котел при нагреве воды в бойлере сперва очень сильно ее перегревает - при установленной на котле температуре 45 С из крана идет вода более 70 С. И только спустя какое-то время (несколько часов) в бойлере устанавливается нужная температура. Потом, при использовании горячей воды, опять вода перегревается. При работе электрокотла по такой же схеме проблем не было. Мне кажется, что слишком горячая вода (до 90 С показывает на котле) идет на бойлер, вода в нем не успевает перемешаться и в верхней части температура доходит до 70С, а внизу может быть еще 45С. Можно ли ограничить максимальную температуру подачи воды на бойлер? Или причина может быть в другом?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13175
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1724 раза
- Возраст: 45
Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
Гильза длинная. Точно датчик на всю глубину засажен? А то может он на самом дне болтается, соответственно и фиксирует саму холодную часть воды?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980