Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
-
Almy
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 15:26
- Откуда: Belgorod
- Мой котел: Eco Nova 24f
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Всем доброго дня!
Нужна помощь с ошибкой F31 в котле. Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить? Сам датчик подвигал по трубе, измерил на сопротивление мультиметром - показывает от 9,5 до 10,2. Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет, через несколько секунд снова включается, так повторяется по кругу. Ошибка F31 разово вылетела, но больше не показывалась.
В режиме отопления котел работает штатно кроме посторонних нескольких стуков в начале работы, затем эти шумы полностью проходят и отсутствуют в работе системы, но могут появиться при следующем включении так же в начале работе системы отопления. Подозрение на воздух или отложения в системе? Видео звуков прикреплю вечером.
И третий вопрос. Начал проверять датчики на выходе из первичного теплообменника помимо измерения сопротивления датчика температуры увидел, что на выходе из горелки неплотно к трубе прилегает термостат перегрева. Он чуть как бы болтается, если его пошевелить пальцем. Так и должно быть или он как датчик температуры должен плотно прилегать к трубке?
Нужна помощь с ошибкой F31 в котле. Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить? Сам датчик подвигал по трубе, измерил на сопротивление мультиметром - показывает от 9,5 до 10,2. Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет, через несколько секунд снова включается, так повторяется по кругу. Ошибка F31 разово вылетела, но больше не показывалась.
В режиме отопления котел работает штатно кроме посторонних нескольких стуков в начале работы, затем эти шумы полностью проходят и отсутствуют в работе системы, но могут появиться при следующем включении так же в начале работе системы отопления. Подозрение на воздух или отложения в системе? Видео звуков прикреплю вечером.
И третий вопрос. Начал проверять датчики на выходе из первичного теплообменника помимо измерения сопротивления датчика температуры увидел, что на выходе из горелки неплотно к трубе прилегает термостат перегрева. Он чуть как бы болтается, если его пошевелить пальцем. Так и должно быть или он как датчик температуры должен плотно прилегать к трубке?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7142
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 782 раза
- Возраст: 59
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Или. Ещё можно термопасты подкинуть.Almy писал(а): 01 дек 2025, 09:51Так и должно быть или он как датчик температуры должен плотно прилегать к трубке?
В инструкции все варианты указаны, зачем юлить пытаешься?Almy писал(а): 01 дек 2025, 09:51Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить?
Значение i05 что при этом показывает?Almy писал(а): 01 дек 2025, 09:51 Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет,
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12692
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1636 раз
- Возраст: 45
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Не показатель. Может при определённой температуре кривое сопротивление выдавать.
Должен плостно сидеть на пятаке. Через термопасту.
-
Almy
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 15:26
- Откуда: Belgorod
- Мой котел: Eco Nova 24f
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
https://disk.yandex.ru/i/E9gj44m_a1jd9w
Видео загрузил на диск. Стуки в котле начинаются на 7 секунде и полностью прекращаются на 10-й и отсутствуют до конца работы системы отопления. Схожим образом повторяются при каждом последующем запуске в начале работы системы.
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Видео загрузил на диск. Стуки в котле начинаются на 7 секунде и полностью прекращаются на 10-й и отсутствуют до конца работы системы отопления. Схожим образом повторяются при каждом последующем запуске в начале работы системы.
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Мастер знакомый по телефону теплообменник сказал нужно чистить, посеял зерно сомнения, и что ошибка только раз выскочила.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Значение показывает 0.0
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Спасибо, пока тонкой проволокой прижал к трубе, позже попробую открутить и термопастой сдобрить.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Сопротивление росло на сотые доли при неизменяемой внешней температуре. У датчика нет же соблюдения полярности на ножках? Наивный вопрос, но все же - отсоединил его от платы, а проводки не отметил в каком порядке они были подключены к каждой их двух ножек...Bahus писал(а): 01 дек 2025, 10:51 Не показатель. Может при определённой температуре кривое сопротивление выдавать.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7142
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 782 раза
- Возраст: 59
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Читай вопрос внимательно!
В этот момент какое значение?!! Именно в этот: "горелка сама тухнет".Starik писал(а): 01 дек 2025, 10:10Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет,
-
Almy
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 15:26
- Откуда: Belgorod
- Мой котел: Eco Nova 24f
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Я невнимательно прочитал. Значение показывает 2.9 первый замер, второй испытание - 3.5. Когда тухнет горелка, значение данное не меняется, когда горелка снова загорается, значение держится. То есть расход воды постоянный, получается.Starik писал(а): 01 дек 2025, 20:59 В этот момент какое значение?!! Именно в этот: "горелка сама тухнет".
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7142
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 782 раза
- Возраст: 59
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
А теперь сделай замер из того же крана ГВС, который открывал на замер 2,9. Только возьми ведро и секундомер, открой кран, подставь ведро включи секундомер. Это необходимо, чтобы узнать сколько реально проток ГВС литров в минуту.
Если совпадает с показанием датчика, значит ХВС плохое, если заметно больше, значит датчик протока вынимать, чистить сеточку, проверять турбинку.
Если совпадает с показанием датчика, значит ХВС плохое, если заметно больше, значит датчик протока вынимать, чистить сеточку, проверять турбинку.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12692
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1636 раз
- Возраст: 45
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Нет. Это же резистор, по сути.
Почему внешней? Или вы так трубку подачи называете? С неё же температура снимается. Ну и я о другом маленько. При 25 градусах он может нормально 10 кОм снимать, а котёл догреет трубку до 70, к примеру, и тут хоп, и накоротко. Или наоборот обрыв. Вот это котёл и увидит, и отреагирует.Almy писал(а): 01 дек 2025, 20:11 Сопротивление росло на сотые доли при неизменяемой внешней температуре
-
Almy
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 15:26
- Откуда: Belgorod
- Мой котел: Eco Nova 24f
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
Замерил на показании i05 в 2.0, чтобы горелку для ГВС не запускать. Сейчас ошибка 31 появляется при нагрева ГВС чаще. При показании 2.0 литра в минуту реально набралось за минуту 2,5 литра в ёмкость.Starik писал(а): Вчера, 08:27 А теперь сделай замер из того же крана ГВС, который открывал на замер 2,9. Только возьми ведро и секундомер, открой кран, подставь ведро включи секундомер.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Я снимал с трубы и замерял сопротивление датчика при комнатной температуре. Заказал датчик на озоне, попробую заменить его для начала.Bahus писал(а): Вчера, 09:17 Почему внешней? Или вы так трубку подачи называете? С неё же температура снимается. Ну и я о другом маленько. При 25 градусах он может нормально 10 кОм снимать, а котёл догреет трубку до 70, к примеру, и тут хоп, и накоротко. Или наоборот обрыв. Вот это котёл и увидит, и отреагирует.
Отправлено спустя 2 часа 41 минуту 42 секунды:
Дополнительный вопрос к знатокам: при сработке красного защитного клапана сброса воды на трехходовом, давление на 0, краны все перекрыты, помимо устранения причины срабатывания, каков порядок действий для включения котла в работу?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7142
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 782 раза
- Возраст: 59
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
А теперь сделай замер ХВС из крана на том же смесителе, где измерял ГВС. Если ХВС будет заметно (в 2 -3 раза больше), значит смеситель чистить, для начала. Потом снимать фильтр с турбинкой в котле, если перед котлом ставил фильтр на ХВС, то его чистить.Almy писал(а): Сегодня, 11:23При показании 2.0 литра в минуту реально набралось за минуту 2,5 литра в ёмкость.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Перекрыть краны СО, сбросить давление в котле и в таком состоянии подкачать воздух в расширительный бак до одной атмосферы. Перекрыть кран слива и поднять давление в системе, открыв краны СО.
-
Almy
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 15:26
- Откуда: Belgorod
- Мой котел: Eco Nova 24f
- Благодарил (а): 2 раза
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
фильтр стоит, посмотрю, напор воды ГВС и ХВС хороший, разница в напоре если есть, она незначительна.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7142
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 782 раза
- Возраст: 59
Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость