Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Architectorus
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
Откуда: Кратово
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 6 раз

Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА

Сообщение Architectorus »

Привет! Подскажите, пожалуйстаСуть: сейчас -27 ночью, днём -17-20 а в комнатах по 21-22 градуса всегда. Я решил прибавить, но температура выше никак не идёт!

Дано: Дом 2 этажа каменный 150 квадратов, утеплён хорошо. Отдельный насос на тёплые полы, отопление гоняется внутренним насосом котла. отдельные сантехшкафы на каждый этаж, и отдельный на тёплые полы 1 этаж. Везде всё открыто. Доп. насос на циркуляцию ГВС. ПЗА с датчиком на улице, термостат выносной в коридоре. В настройках мощность котла не уменьшена. Давление в отоплении на котле 2атм.

Что имеем? В коридоре около 22 градусов(по версии термостата Baxi 25), я ставлю на термостате 27, но температура в доме не растёт.
- Далее я в меню поднял макс темп теплоносителя с 50 до 53 градусов. Ничего не поменялось.
- Далее я поднял температуру до 60 градусов. Тоже ничего не поменялось..

Что можно смотреть, куда копать? может, какая настройка неправильно задана?
параметры из меню сейчас(часть опустил касаемые ГВС):
Ch SL 60
Ext T -15
Ch 0) 59
Ch R( --- прочерки! У меня что-то не работает, не хватает датчиков?
CH MX 85
CH MN 30
PWR 37
P bar --- прочерки! У меня что-то не работает, нехватает датчиков?
F l/m --- прочерки! У меня что-то не работает, нехватает датчиков?
K reg 3.0 (на что реально влияет?)
Build 5.0 (на что реально влияет?)
yself 1
ambon 1
Г Abd 0.0 что это? В инструкции не нашёл!
HW PR 1
COOL 0

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 841 раз
Возраст: 59

Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА

Сообщение Starik »

Architectorus писал(а): 26 янв 2026, 13:11Дом 2 этажа каменный 150 квадратов, утеплён хорошо.
Это хорошо, но бесполезно для ответа. Лучше бы про СО рассказал побольше, к примеру: только теплый пол; есть батареи... что-то подобное, если можно, конечно.
Котел установленную температуру держит (догревает до заданной, справляется)?

Автор темы
Architectorus
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
Откуда: Кратово
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 6 раз

Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА

Сообщение Architectorus »

Starik писал(а): 26 янв 2026, 13:40 Это хорошо, но бесполезно для ответа. Лучше бы про СО рассказал побольше, к примеру: только теплый пол; есть батареи... что-то подобное, если можно, конечно.
Котел установленную температуру держит (догревает до заданной, справляется)?
Тёплый пол по всему 1 этажу + батареи на 1м, на втором батареи.Дом из газобетона 300мм + кирпич. Окна делайт с мультистёклами. Стоят клапаны оконные и проветриваем. Ну то есть если всё закрыть, наверное будет + ещё пару градусов, но дышать надо:)

А то, что не показывает в обратке температуру и давление это нет датчиков? Их можно доустановить?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7590
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 841 раз
Возраст: 59

Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА

Сообщение Starik »

Тогда что мешает перейти на регулирование температуры теплоносителя? Инструкцию открывай (тут в "Аптечка" скачивай), там вся информация есть.

Автор темы
Architectorus
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
Откуда: Кратово
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 6 раз

Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА

Сообщение Architectorus »

Ну хотелось бы по красоте, чтобы автоматом..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА

Сообщение Bahus »

Architectorus писал(а): 26 янв 2026, 13:11 В коридоре около 22 градусов(по версии термостата Baxi 25)
Я так понимаю, первое значение по термометру, который рядом с панелью висит? Тогда можно скорректировать значение на панели котла. Этим занимается параметр T Adj
Architectorus писал(а): 26 янв 2026, 19:33 А то, что не показывает в обратке температуру и давление это нет датчиков? Их можно доустановить?
Всё верно. Конструкцией котла не предусмотрено.

Обращаю внимание, если у вас стоит уличный датчик, то CH SL нет смысла крутить самостоятельно. Котёл будет самостоятельно подстраивать температуру теплоносителя, основываясь на значениях полученных с комнатного и уличного датчиков. Это справедливо при Ambon=1 и Modul=1.
И да. Коридор, это не совсем правильное место для установки панели. Это одно из ограничений. Там, как правило, довольно интенсивный сквозняк. Может потому и не добирает. А в других помещениях в это время парилка уже может быть. Никаких прямых солнечных лучей, никаких сквозняков, никаких нагревательных приборов рядом. Ну и на высоте 1,5м от пола, примерно. Вроде ничего не забыл. Лучше повесить в том помещении, которое наиболее объективно отражает климат. Обычно это гостиная/зал. Что-то в таком духе.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980