Падает давление

Сообщение Nikolai1783 »

Постоянно падает давление в котле. Поначалу подкачивал утром, сейчас давление на 0 через каждые 2 часа работы котла. Расширительный бак уже установлен, видимых утечек воды не обнаружил. Подскажите что делать.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7452
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Падает давление

Сообщение Starik »

Nikolai1783 писал(а): 11 дек 2025, 00:55Подскажите что делать.
Искать утечку в системе отопления. Берешь бумагу (туалетную, салфетки бумажные) и обматываешь все стыки, сверху на бумагу полиэтилен. Через свои 2 часа идешь всё разматывать, утечку обнаружишь сразу.

Livsi
Бывалый
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
Откуда: Кировская обл
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Падает давление

Сообщение Livsi »

Nikolai1783 писал(а): 11 дек 2025, 00:55 Расширительный бак уже установлен, видимых утечек воды не обнаружил. Подскажите что делать.
Утечку конечно надо искать, но еще проверить разницу давления воздуха в РБ и давления теплоносителя. Чтобы разница была не 0,1-0.2, а 0.5-0,8.
А то может у вас в РБ 1,5 и в системе 1,5 - тут за счет теплового расширения теплоносителя может давление обнуляться.

Сергей С
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Падает давление

Сообщение Сергей С »

Starik, добрый день. Не подскажете где находится сливной кран Эко Нова 1,24? Штуцер вижу ,вентиль нет. Боковую правую стенку котла снимать надо?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7452
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Падает давление

Сообщение Starik »

Сергей С, инструкция стр. 38, 39.

Сергей С
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 09:22
Откуда: Воскресенск (Воскресенский р-н)
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Благодарил (а): 1 раз

Падает давление

Сообщение Сергей С »

Starik, если бы там что то похожее было обозначено ,я бы точно увидел :D Впрочем спасибо за реакцию на вопрос. разобрался уже на месте. Крана как такового нет ,штуцер просто откручивается и вода начинает течь.
Вложения
Screenshot_20260205_100434_edit_159315779044438.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    762 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    927 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1900 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1860 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2536 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Сергей С и 5 гостей