Всем доброго времени суток!
Этой осенью, впервые запустили котёл, после всех проверок и подключения техниками газовой службы. Обогрели дом, всё хорошо.
Но сейчас наблюдаем то, что котёл включается/выключается каждые 3-5 минут. Что с этим можно сделать? Мне кажется, что это совершенно не нормально.
P.s. отапливаем приблизительно 300кв.м
Тактование котла baxi slim 1.490
-
- Забегающий
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:41
- Мой котел: Luna 3 Comfort
- Поблагодарили: 2 раза
Тактование котла baxi slim 1.490
Народ- а можно ли уменьшить мощность котла допустим 24 на 18 кВт путем замены форсунок на менее производительные (от 18 киловатника)?. Ведь наверняка на мощность влияет только расход газа (диаметр форсунок) и чуть больший теплообменник.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6578
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Тактование котла baxi slim 1.490
можно и без замены форсунок сделать..перенастроить газовый клапан..
-