Сечение и тип кабелей для подключения Zont

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
aleks_s
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 дек 2024, 06:40
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3

Сечение и тип кабелей для подключения Zont

Сообщение aleks_s »

В инструкциях на контроллер Zont H-1 v.02 и универсальный адаптер цифровой шины указан только тип кабеля для подключения адаптера к контроллеру - витая пара или экраннированный МКЭШ. Какое сечение кабеля МКЭШ использовать для коммутации контроллера, адаптера и котла?

Какой тип кабеля и сечение использовать для подключения питания к контроллеру и адаптеру?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13135
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Сечение и тип кабелей для подключения Zont

Сообщение Bahus »

Там слаботочка. Чего под рукой найдётся. Я ШВВП 2х0,5 обычно использую. Вполне нетолстый, контакт нормальный. Ну так-то и его много.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Автоматика котлов»