Сообщение Kir80 »

Добрый день. Котел сейчас на природном газе после пропана, все перенастройки делал до меня. Проблема в том что, на минимальной мощности СО2 в норме, а на максимальной 7% и потолок, винт выкручен почти по максимуму. Входное давление 26мбр. Настройки по таблице. Если есть идеи, подскажите пожалуйста. И прилично хлопает на запуске, хотя возможно электрод розжига не совсем новый, заказали. :facepalm:
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4235 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1174 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5148 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    3069 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3854 Просмотры
    Последнее сообщение ramus