Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Александр31
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 дек 2024, 21:37
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi 240 fi

Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola

Сообщение Александр31 »

Хоть плачь! Караул…котел тактовал, вчера на регулировал так, что перестал греть воду гвс. Ошибок нет. Теплый пол греет, батарее греет. А вода - еле теплая. CH MN- 30.0, HW 0) - 23.0. Не пойму как поменять эти параметры. Понятно, они не меняются напрямую, но как их регулировать - чтобы котел грел ГВС.
Просто караул, и в своем Белгороде не найду кто настроит
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola

Сообщение Bahus »

Про ГВС параметры HW, а не CH.
И ручной режим проверьте
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    6662 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    272 Просмотры
    Последнее сообщение Architectorus
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    310 Просмотры
    Последнее сообщение liros
  • Система ГВС котла Baxi eco four 24F
    Александр14 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    396 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    462 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster