Стоит газовый Luna 3 1.310 Fi, к нему Baxi Connect+
Работает на температуру теплоносителя, которую берет из котла. Результат меня сейчас устраивает, дома стабильная температура.
Регулярно (может раз в час, иногда раз в 5 минут) приходит сообщение, что сначала ошибка 03 (датчик тяги), потом она устранена и сразу за ней прилетает ошибка 00 (ошибка цифровой шины) и потом она устраняется.
Это что, котел саморестартится что ли?
Надо ли что-то идти устранять?
Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:49
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6700
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 748 раз
- Возраст: 59
Luna 3, Connect + - раз в час ошибка 03, потом 00
Да, ошибку по тяге надо устранить, иначе в какой-то момент котел не включится (после очередной ошибки).