P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
maxim_e
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 16:57
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA Duo-tec E и COMBI 1.24

P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?

Сообщение maxim_e »

Добрый день.
А можно ли в Luna Dou-tec e параметр P16 поставить на 50°?
В основной инструкции есть только на 00-80° и 01-45°. Но в морозы 45° маловато, нужно 50°.
В итальянской сервисной инструкции кроме 00 и 01 еще написано "25...80°C (solo con MAGO)", т.е. "только с MAGO". MAGO - это фирменный термостат с Wi-Fi? Можно поставить 50 без MAGO? Ничего не сломается?
Котлом по факту управляет Zont и там можно поставить ограничение на 50, а у котла на 80. Но хочется дополнительную защиту в самом котле - мало ли, что Zont'у в голову взбредет... Не хотелось бы увидеть 80° в трубах теплого пола.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?

Сообщение Bahus »

P16 это от дурака. Вы просто ограничиваете максимальную уставку, которую вы кнопками можете задать. Идея-то какая?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
maxim_e
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2022, 16:57
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA Duo-tec E и COMBI 1.24

P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?

Сообщение maxim_e »

Я знаю, что это "защита от дурака". В данном случае от багов в Zont'е или неосторожных действий домочадцев. Именно поэтому хочу поставить ограничение на 50 (или даже 55), т.к. 45 хватает только когда на улице выше -10.

LazyDev
Бывалый
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 ноя 2022, 08:50
Откуда: Москва
Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

P16 на произвольную температуру в Luna Dou-tec e?

Сообщение LazyDev »

Если у дуотека только 2 режима ограничения температуры, то или до 45, или до 80.
Настройте погодозависимую автоматику, чтобы не домочадцы не крутили температуру теплоносителя.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    4 Ответы
    3826 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5148 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1134 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1887 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1042 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя