Котел пущен 04.11.2024.
26.12.2024 стал по ошибке E98 и E01.
Заменили плату 30.12.2024.
10.01.2025 опять ошибка E01.
Попросил клиента сделать замеры по электричеству. По протоколам всё в норме.
Заменили плату 23.01.2025.
27.01.2025 опять ошибка E01.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Не понятно куда копать.
Ошибка E01 на котле eco4s
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Ошибка E01 на котле eco4s
Ошибка показывает, что проблема с газом. Возможно 1/2" вместо 3/4" поставили. Или газовый фильтр забит.
Есть ещё вариант, что проблема с электропитанием. Котёл заземлён?
Есть ещё вариант, что проблема с электропитанием. Котёл заземлён?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Ошибка E01 на котле eco4s
Тогда газ. Или клапан, или подача
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot]