Zont H-1 V New не передает показания температуры на котел
Zont H-1 V New не передает показания температуры на котел
Всем доброго времени суток! Собственно, проблема озвучена в теме. Подключил zont к котлу, но котел не отображает температуру, то есть она не передается. На котле мигает пиктограмма термостата, а вместо температуры три прочерка.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Zont H-1 V New не передает показания температуры на котел
В настройках котла выставляли? Там есть, емним, раздел (ну или пара пунктов) на тему подключения по цифре.
Zont H-1 V New не передает показания температуры на котел
Спасибо Вам большое, разобрался. Вот теперь не могу понять ситуацию с регуляцией «по воздуху с ПИД регулированием»… я думал, что он умеет довести температуру до расчетной ТН и снизить мощность (ведь у него 6 режимов мощности), а в итоге он доходит на максимальной мощности до расчетной ТН и с брасывает мощность и так по кругу…
-