Заменил BAXI MAINFOUR /15 лет/ на BAXI ECO 4S . До установки замерил давление в р/бачке было 1 бар. с завода. На шильдике было указано- норма 1 бар., макс- 3, на заводских испытаниях давали 4. Но потом прочитал инструкцию , а там норма для бачка -0.5 бар! Не знаю сбрасывать или нет? С одной стороны малое давление опасно т.к. может порваться диафрагма. С другой - норма по паспорту 0.5...
В инструкциях то же бывают ошибки- в.техн. данных предыдущего котла был указан диаметр дымохода -120 мм, а по факту было 125 мм.
Просьба к профи - какое ваше мнение по давлению в р/ бачке?
Раньше, кстати, в инструкции писали 0,8 бар. Сейчас почему-то 0,5. А накачано было всегда около килограмма вроде бы. Думаю в инструкции указано минимальное давление воздушной камеры, ниже которого начинаются проблемы с давлением в системе.
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Последнее сообщение
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
Здравствуйте.
Купили квартиру (70 кв.м) в новостройке с газовым отплением.
Котел ECO CLASSIC 24F. Плюс установлен комнатный термостат.
Столкнулись с повышенным расходом газа, в сравнении с котлом другого производителя на такой же площади.
Решил проверить настройки, смутило отклонение от заводских настроек пункта P08 - Мощность розжига, заводское значение 20, а стоит 70.
Может ли влиять мощность розжига на повышенный расход газа?
Последнее сообщение
но разница в 150-170 кубов, А настройки того котла (из другой квартиры) помнишь? И термостат там был и температура в СО такая же...
Попробуй уменьшить мощность СО (Р05) до нуля, температуру теплоносителя уменьшить, способов экономить газ множество.
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
Последнее сообщение
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, купил новый двухконтурный котёл BAXI ECO Nova 24 F, установил и сразу проблема, при открытии ГВС падает давление в котле и такое ощущение что контур отопления не гоняет воду (или гоняет но очень медленно) , подпитка идёт автоматом если перекрываю вход воды холодной то сливает всю воду из расширительного бака и уходи в ошибку.
Отопление при этом включается на 5-10 секунд перегревается и отключается полы ледяные.
Быть может проблема в 3х ходовом клапане?
Последнее сообщение
У вас элементарно не закрыт подпиточный вентиль. Иначе чего бы давление падало при закрытом кране ХВС? Да на новом котле.