Как подружить Baxi ampera pro. 9квт и baxi connect +внешний термостат сухой контакт.

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Dimer
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 06:42
Откуда: Московская Обл.
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.240i

Как подружить Baxi ampera pro. 9квт и baxi connect +внешний термостат сухой контакт.

Сообщение Dimer »

Добрый день! Задача заставить корректно работать baxi ampera pro 9квт по теплоносителю ,а температуру в помещении регулировать термостатом выносным через сухой контакт. Основная проблема в том,что выставил в 9п меню котла управление чер . внешний термостат вроде связка работает и температуру тн регулирует по Baxi коннект и термостат вкл и отключает,но при отключении котла чер.меню Baxi коннект по open term, котел больше не стартует удаленно,вкл и откл. внешнего термостата старт котла не дает, пока в 9п меню котла не выставить управление по open term, после этого стартует удаленно,но соотв перестает работать внешний термостат,как это заставить работать может кто то сталкивался ,просто модуляция у этих котлов корректно работает только при работе по тн а перегрев помещения котел не видит.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13621
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 1798 раз
Возраст: 46

Как подружить Baxi ampera pro. 9квт и baxi connect +внешний термостат сухой контакт.

Сообщение Bahus »

Не понял. У вас на Амперу одновременно подключен термостат в Х16 и Коннект+ в Х8?
На коннекте подключен комнатный датчик?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Dimer
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 06:42
Откуда: Московская Обл.
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.240i

Как подружить Baxi ampera pro. 9квт и baxi connect +внешний термостат сухой контакт.

Сообщение Dimer »

К котлу подключен Baxi коннект x8 и к котлу подключен комнатный термостат x16 сухой контакт , да на коннекте подкл комнатный датчик температуры .
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13621
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 1798 раз
Возраст: 46

Как подружить Baxi ampera pro. 9квт и baxi connect +внешний термостат сухой контакт.

Сообщение Bahus »

Не понял зачем городить такую историю.
У вас же чётко в п.9 написано. Или 1 или 2. Если подключено и то и другое - как должен котёл работать?
Зачем вам 2 комнатных прибора? оставьте один. Коннект, разумеется. У вас в обоих случаях котёл по комнате работает, чтобы вы не говорили.
Просто коннект нужно настроить так, чтобы модуляция и температура были такие, как вам хочется, благо коннект это умеет. Ну а показания датчика будут отсечкой.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Dimer
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 06:42
Откуда: Московская Обл.
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.240i

Как подружить Baxi ampera pro. 9квт и baxi connect +внешний термостат сухой контакт.

Сообщение Dimer »

Bahus писал(а): 19 окт 2026, 13:19 Не понял зачем городить такую историю.
теперь понятно зачем ,надеюсь Вы знаете ,что это, по этому и надо режим работы котла по теплоносителю а не температуре воздуха и управление температурой тн через коннект удаленно,а управлять вкл. и откл. котла будет контроллер контуров по температуре в комнатах,
у контроллера сухой контакт то,что в 9п написано я и сам знаю или или, а как вместе сделать вот это вопрос . И кст. модуляция у этих котлов при работе через коннект есть только в режиме работы по тн.в остальных режимах работы по воздуху или по воздуху с пид рег,ее нет!запрещена производителем котлов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13621
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 1798 раз
Возраст: 46

Как подружить Baxi ampera pro. 9квт и baxi connect +внешний термостат сухой контакт.

Сообщение Bahus »

:facepalm: понятно. Отваливаю.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Автоматика котлов»