Добрый день!
Просьба пояснить логику приоритета ГВС над термостатом.
Имеем конфигурацию - Котел Ampera Pro 45, датчик наружной температуры (погодозависимое управление активировано в меню Монтажника), датчик ГВС, внешний термостат (активировано в меню Монтажника), уставка ГВС 60 град. С.
Допустим , Т.ГВС=62 град., котел в паузе по сигналу термостата. Запустится ли котел, если Т.ГВС упадет ниже уставки То есть реализован ли приоритет ГВС над термостатом?
Котел Ampera Pro 45, приоритет ГВС и термостат
-
Jeff_Amp
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 окт 2026, 11:51
- Откуда: Сочи
- Мой котел: AMPERA PRO 45
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13641
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 88 раз
- Поблагодарили: 1803 раза
- Возраст: 46
Котел Ampera Pro 45, приоритет ГВС и термостат
Да, ГВС всегда в приоритете
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980