Добрый день.
Столкнулся со странным поведением связки котла Slim 1.400 iN и бойлера Slim UB 120. Поиском по форуму ничего похожего не нашёл.
Термодатчик бойлера подключён к котлу, таймеров/термостатов нет, температура ГВС регулируется на котле. Котёл в летнем режиме, отопление отключено.
Выставляю ГВС по верхней границе "комфортной зоны", что по опыту соответствует где-то 60 градусам - котёл нормально включается на ГВС и доводит бойлер до этой температуры. Но затем бойлер постепенно остывает (из-за разбора и/или рециркуляции) - а ГВС повторно не включается. Сегодня с утра в бойлере было 40 градусов. Но стоит только буквально на миллиметр сдвинуть регулятор температуры ГВС на котле туда-обратно - контур ГВС тут же "оживает" и бойлер нагревается до искомых 60 градусов (вот это мне совсем какой-то магией кажется).
Это текущая ситуация. А пару месяцев назад контур ГВС включаться отказывался вообще. Я поменял датчик температуры бойлера - и всё исправилось. Но не может же этот датчик за два месяца заново начать умирать? Чему там в нём вообще ломаться-то... Да и если бы проблема была в неправильном считывании показаний датчика - то двигание регулятора на градус туда-обратно никакого влияния не оказывало бы.
Буду благодарен за любые советы!
Slim 1.400 iN + Slim UB 120 - не включает ГВС при падении t
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей