Main 5

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
arturyr
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2018, 18:23
Откуда: г. Калязин Ярошинский Артур
Мой котел: слесарь
Возраст: 53

Main 5

Сообщение arturyr »

Всем привет. Настенный котёл Baxi main5 14F не видит контур отопления. Контур ГВС всё ок. Какие причины такой поломки.
С уважением Артур.ucp.php?i=ucp_profile&mode=signature#
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Main 5

Сообщение Bahus »

Что значит не видит?
Контур отопления активирован?
Какая температура установлена?
Термостат комнатный есть?
Перемычка термостата на месте?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
arturyr
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 май 2018, 18:23
Откуда: г. Калязин Ярошинский Артур
Мой котел: слесарь
Возраст: 53

Main 5

Сообщение arturyr »

комнатного термостата нет. Температура выставлена максимум.

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Начинающий слесарь ВДГО
С уважением Артур.ucp.php?i=ucp_profile&mode=signature#
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Main 5

Сообщение Bahus »

Режим отопления включен?
main5.png
Перемычка термостата на месте (параграф 11.1 инструкции, клеммы 1-2)?

Какие значения кажут параметры A00 и A06 (параграф 13).

Котел давно стоит или первый запуск? Проводилась ли калибровка газового клапана?

Семинарскую тетрадь себе слейте. Пригодится. Лежит здесь на верхней полке в Аптечке.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    1854 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1677 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    2306 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
  • Замена main 5 14F
    Flieger » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2289 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    2932 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя