Baxi luna 240fi

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
oldgimli
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 сен 2018, 18:42
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi luna 240fi

Baxi luna 240fi

Сообщение oldgimli »

В эксплуатации baxi luna 240fi. Перестал греть хоз воду. А отопление работает. При включении воды индикатор воды включается на пару секунд включается поджиг и гаснет. И так повторяется пока идет вода. Что может быть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13158
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1716 раз
Возраст: 45

Baxi luna 240fi

Сообщение Bahus »

Ревизия трехходовой клапана
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47

Baxi luna 240fi

Сообщение Komyshov »

Если вместе с Горелкой тухнет и индикация гвс то ревизия датчика протока.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©