Котел (Luna 3 Comfort) не греет ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
fatherboard
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 апр 2013, 18:45
Благодарил (а): 1 раз

Котел (Luna 3 Comfort) не греет ГВС

Сообщение fatherboard »

Сабж. Отопление норм. Водичка из пиктограммы "краник" капает. Горелка не зажигается.

HW O> прыгает в диапазоне 70-98. Не думаю, что это нормально. Что делать? :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Котел (Luna 3 Comfort) не греет ГВС

Сообщение Bahus »

Датчик температуры ГВС менять.