Закачка расширительного main5 24f

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
БорисКлюканов
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 апр 2020, 11:10
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Main5 24F

Закачка расширительного main5 24f

Сообщение БорисКлюканов »

Как закачать расширительный бачок, подскажите пожалуйста.

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 10:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

Закачка расширительного main5 24f

Сообщение Steamboy »

БорисКлюканов, что говорит интернет по этому поводу?
Последний раз редактировалось Steamboy 25 апр 2020, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7902
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 19:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 886 раз
Возраст: 60

Закачка расширительного main5 24f

Сообщение Starik »

БорисКлюканов писал(а): 25 апр 2020, 11:15Как закачать расширительный бачок, подскажите пожалуйста.
Надо сбросить давление в системе отопления и через золотник (сверху справа на котле) обычным насосом подкачать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13539
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 88 раз
Поблагодарили: 1788 раз
Возраст: 46

Закачка расширительного main5 24f

Сообщение Bahus »

В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980