Расширительный бак Luna Duo-tec-E 1.28 и макс. объем СО

Сообщение Александр П. »

Какой максимальный объем теплоносителя (воды) для теплых полов можно использовать с внутренним расширительным баком Luna Duo-tec-E 1.28 ?
P.S. Объем внутреннего расширительного бака 10 л. В системе только теплые полы с нагревом до ~40 гр. С.
Макс. объем воды в СО 100 литров (без внешнего расширительного бака) для данного отопления вроде как неконкретно брать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13196
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Расширительный бак Luna Duo-tec-E 1.28 и макс. объем СО

Сообщение Bahus »

В общем случае считается, что объем р/бака должен составлять не менее 10% от объема теплоносителя. Так что должно хватить. Тем более низкотемпературный режим будет использоваться.