Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova
-
Muzzy555
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 08 июл 2021, 11:15
- Откуда: Саров
- Мой котел: Eco nova
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova
Комрады ,газ ещё не пустили , котёл и система отопления заполнены и готовы к пуску . Заметил , что при включении питания котёл делает дегазацию АР и уходит в OFF , т.е. при выключении электричества сам не запустится . Это нормально ? Как это победить без бесперебойника ?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7959
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 19:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 888 раз
- Возраст: 60
-
Muzzy555
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 08 июл 2021, 11:15
- Откуда: Саров
- Мой котел: Eco nova
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova
Нет , но , вроде тыкал потом и зимний , и летний . Выключал от сети , снова включал и снова одно и то же . Я сие уточню
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13613
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 88 раз
- Поблагодарили: 1795 раз
- Возраст: 46
Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova
Так вот поди off сейчас и стоит. Потому так и получается. Проверяй.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Выставь режим лето (ГВС). Потом из розетки дергай. По крайней мере котел запуститься не будет пытаться.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Выставь режим лето (ГВС). Потом из розетки дергай. По крайней мере котел запуститься не будет пытаться.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Muzzy555
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 08 июл 2021, 11:15
- Откуда: Саров
- Мой котел: Eco nova
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova
Большое СПАСИБО !Bahus писал(а): 08 сен 2021, 06:57 Так вот поди off сейчас и стоит. Потому так и получается. Проверяй.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Выставь режим лето (ГВС). Потом из розетки дергай. По крайней мере котел запуститься не будет пытаться.
Таки да , включил зимний режим и выдернул из розетки , снова включил , котёл сделал АР и попытался запуститься . Сразу отлегло , электричество у нас часто выключают .
-
Muzzy555
- Забегающий
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 08 июл 2021, 11:15
- Откуда: Саров
- Мой котел: Eco nova
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova
А ещё воспрошу : никто не в курсе , если комнатный термостат условно сломается в разомкнутом состоянии своих контактов(батарейки , допустим , сдохли ), котёл включится супротив замерзания при +5 заводских градусов ?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13613
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 09:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 88 раз
- Поблагодарили: 1795 раз
- Возраст: 46
Так и должно быть ? -Baxi Eco Nova
Антизамерзание работает ВСЕГДА!!!!
Отправлено спустя 31 секунду:
Ну если только котел в Standby не выключили
Отправлено спустя 31 секунду:
Ну если только котел в Standby не выключили
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980