LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
У родителей в частном доме стоит котел Baxi LUNA-3 Comfort. В зимнем режиме он как-то странно работает: сперва сильно нагреет батареи, но потом отключается (обычное дело на всех котлах) и батареи сильно остывают,в доме становится прохладно, а через какое-то время опять включается и греет очень сильно. И так постоянно.
Работает в ручном режиме (установлено одно значение температуры для батарей).
В квартире стоит котел Baxi майн 24фи - такой ерунды не наблюдается - батареи в одном темперетурном режиме работают.
Что за ерунда? Напрягает, что батареи, то горячие, то холодные.
Работает в ручном режиме (установлено одно значение температуры для батарей).
В квартире стоит котел Baxi майн 24фи - такой ерунды не наблюдается - батареи в одном темперетурном режиме работают.
Что за ерунда? Напрягает, что батареи, то горячие, то холодные.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
Ну и какое это время, сколько там минут?

Какая температура выставлена для СО?
Напрягает, что вопросы не информативные.

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12142
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
Какие значения установлены:
CH SL
Ambon
Modul
Панель на котле или на стене?
Если датчик уличной температуры?
CH SL
Ambon
Modul
Панель на котле или на стене?
Если датчик уличной температуры?
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
в выходные буду у родителей всю инфу предоставлю по показателям.
Панель на котле, датчика уличной температуры нет.
Отправлено спустя 1 час 59 минут 37 секунд:
Панель на котле, датчика уличной температуры нет.
Отправлено спустя 1 час 59 минут 37 секунд:
Только после Вашего комментария увидел где такие настройки в этом котле. Думаю, что проблема как раз там и зарыта =)Bahus писал(а): 06 окт 2021, 10:46 Какие значения установлены:
CH SL
Ambon
Modul
Панель на котле или на стене?
Если датчик уличной температуры?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12142
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
Проблема, скорее всего в том, что панель установлена на котле, а настойки не менялись.
Вариантов у вас 2:
1. Оставляем панель на котле. В этом случае комнатный датчик придется выключить и регулировать только температуру теплоносителя. В этом случае Ambon = 0, Modul = 1. CH SL можно не трогать. С выключенным датчиком его установка будет регулироваться кнопками "+/- отопление" на панели. Отображать дисплей всё равно будет температуру с датчика, у установочную температуру теплоносителя будет показывать только во время изменения его значения.
2. Если хочется работы котла по комнатному датчику - его придется повесить в адекватном месте. Как правило это гостиная. На высоте около 1,5 метров от пола, никаких солнечных лучей на панель, никаких сквозняков и никаких радиаторов рядом.
В этом случае Ambon = 1, Modul = 1, CH SL задаём адекватной температуры. Её по первости придется экспериментально подобрать. Ну градусов 60 для начала поставить. Желаемую температуру в помещении устанавливать кнопками "+/- отопление", либо настроить почасовую программу на неделю, если режим жизнедеятельности проживающих особо не меняется.
Логика работы - котел будет мониторить изменение температуры в помещении (если не ошибаюсь +/- 0,5°С от заданной) и при выходе за нижнюю границу гистерезиса включаться на нагрев. Теплоноситель котел будет пытаться поддерживать в диапазоне +/- 5° от заданной в CH SL. Котел отключит горелку при достижении на комнатном датчике верхней границы гистерезиса.
Чтобы котел работал равномерно - температуру теплоносителя нужно довольно тщательно подобрать. Понятное дело, что сейчас условно +7 на улице, а через два месяца -15 будет и температуру придется корректировать скорее всего. Этого можно избежать купив и подключив датчик уличной температуры. В этом случае котел сам будет подбирать необходимую температуру теплоносителя отталкиваясь от текущей температуры "за бортом".
Вариантов у вас 2:
1. Оставляем панель на котле. В этом случае комнатный датчик придется выключить и регулировать только температуру теплоносителя. В этом случае Ambon = 0, Modul = 1. CH SL можно не трогать. С выключенным датчиком его установка будет регулироваться кнопками "+/- отопление" на панели. Отображать дисплей всё равно будет температуру с датчика, у установочную температуру теплоносителя будет показывать только во время изменения его значения.
2. Если хочется работы котла по комнатному датчику - его придется повесить в адекватном месте. Как правило это гостиная. На высоте около 1,5 метров от пола, никаких солнечных лучей на панель, никаких сквозняков и никаких радиаторов рядом.
В этом случае Ambon = 1, Modul = 1, CH SL задаём адекватной температуры. Её по первости придется экспериментально подобрать. Ну градусов 60 для начала поставить. Желаемую температуру в помещении устанавливать кнопками "+/- отопление", либо настроить почасовую программу на неделю, если режим жизнедеятельности проживающих особо не меняется.
Логика работы - котел будет мониторить изменение температуры в помещении (если не ошибаюсь +/- 0,5°С от заданной) и при выходе за нижнюю границу гистерезиса включаться на нагрев. Теплоноситель котел будет пытаться поддерживать в диапазоне +/- 5° от заданной в CH SL. Котел отключит горелку при достижении на комнатном датчике верхней границы гистерезиса.
Чтобы котел работал равномерно - температуру теплоносителя нужно довольно тщательно подобрать. Понятное дело, что сейчас условно +7 на улице, а через два месяца -15 будет и температуру придется корректировать скорее всего. Этого можно избежать купив и подключив датчик уличной температуры. В этом случае котел сам будет подбирать необходимую температуру теплоносителя отталкиваясь от текущей температуры "за бортом".
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
Котел закреплен на стене и никаких внешних датчиков я не видел.
Заводские настройки такие:
1) CH SL - 85
2) CH 0\ - 46
3) CH К - прочерк
4) CH S - 0
5) CH MX - 85
6) CH MN - 35
7) HW 0\ - 39
8) HW S - 42
9) HW MX - 60
10) HW MN - 35
11) PWR - 0
12) P BAR - прочерки
13) F L/M - 0
14) K Reg - 2.6
15) build - не знаю. Снимал на телефон и не зафиксировалось показание
16) ySELF - 1
17) AMBON - тоже не зафиксировал, что показывает
18) Modul - 1
19) HW PR - 1
20) COOL - мне кажется 1, но могу ошибаться
21) NO FRX - 1
Как-то так. И что тут надо изменить?
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Заводские настройки такие:
1) CH SL - 85
2) CH 0\ - 46
3) CH К - прочерк
4) CH S - 0
5) CH MX - 85
6) CH MN - 35
7) HW 0\ - 39
8) HW S - 42
9) HW MX - 60
10) HW MN - 35
11) PWR - 0
12) P BAR - прочерки
13) F L/M - 0
14) K Reg - 2.6
15) build - не знаю. Снимал на телефон и не зафиксировалось показание
16) ySELF - 1
17) AMBON - тоже не зафиксировал, что показывает
18) Modul - 1
19) HW PR - 1
20) COOL - мне кажется 1, но могу ошибаться
21) NO FRX - 1
Как-то так. И что тут надо изменить?
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Мне больше нравится первый вариант. То есть температуру в батареях буду сам устанавливать и они будут в одном температурном режиме работать? То есть будет примерно как на котле Baxi майн 24фи?Bahus писал(а): 07 окт 2021, 10:24 Проблема, скорее всего в том, что панель установлена на котле, а настойки не менялись.
Вариантов у вас 2:
1. Оставляем панель на котле. В этом случае комнатный датчик придется выключить и регулировать только температуру теплоносителя. В этом случае Ambon = 0, Modul = 1. CH SL можно не трогать. С выключенным датчиком его установка будет регулироваться кнопками "+/- отопление" на панели. Отображать дисплей всё равно будет температуру с датчика, у установочную температуру теплоносителя будет показывать только во время изменения его значения.
2. Если хочется работы котла по комнатному датчику - его придется повесить в адекватном месте. Как правило это гостиная. На высоте около 1,5 метров от пола, никаких солнечных лучей на панель, никаких сквозняков и никаких радиаторов рядом.
В этом случае Ambon = 1, Modul = 1, CH SL задаём адекватной температуры. Её по первости придется экспериментально подобрать. Ну градусов 60 для начала поставить. Желаемую температуру в помещении устанавливать кнопками "+/- отопление", либо настроить почасовую программу на неделю, если режим жизнедеятельности проживающих особо не меняется.
Логика работы - котел будет мониторить изменение температуры в помещении (если не ошибаюсь +/- 0,5°С от заданной) и при выходе за нижнюю границу гистерезиса включаться на нагрев. Теплоноситель котел будет пытаться поддерживать в диапазоне +/- 5° от заданной в CH SL. Котел отключит горелку при достижении на комнатном датчике верхней границы гистерезиса.
Чтобы котел работал равномерно - температуру теплоносителя нужно довольно тщательно подобрать. Понятное дело, что сейчас условно +7 на улице, а через два месяца -15 будет и температуру придется корректировать скорее всего. Этого можно избежать купив и подключив датчик уличной температуры. В этом случае котел сам будет подбирать необходимую температуру теплоносителя отталкиваясь от текущей температуры "за бортом".
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
Держи-ка инструкцию, там много ответов на вопросы https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf
Последний раз редактировалось Starik 08 окт 2021, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
читал. Просто нафига делать два меню. Напихали функций разных, а потом ковыряйся. Кароче надо только отключить Ambon.Starik писал(а): 08 окт 2021, 22:11Держи ка инструкцию, там много ответов на вопросы https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf
Еще интересен показатель BUILD - потом думаю можно покрутить т.к. площадь первого этажа примерно 100 кв.м. да и второй такой же.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12142
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA-3 Comfort странно работает на отопление
Два меню, потому что два устройства. F-параметры на плате, буквенные в панели.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость