Всем доброго времени суток, имеется одноконтурный котел baxi eco four 24 какую минимальную температуру можно выставлять на котле в режиме отопления без вреда для теплообменника?
Kasnom писал(а): 18 мар 2022, 21:56какую минимальную температуру можно выставлять на котле в режиме отопления без вреда для теплообменника?
Любая температура будет вредить теплообменнику. Котел вообще лучше не включать, тогда он всё время будет как новый.
Если серьёзно, то всё что есть в настройках - безопасно для оборудования, крути как хочется.
Добрый день, подскажите пожалуйста, подозреваю у себя на поломку картриджа (горячая вода еле еле догревает до заданной температуры, горелка на максимум. если закрываю кран обратки на отопление-сразу растет температура ГВС, пока шток чуть разработал. но есть желание поменять).
Поиском по запчастям, нашел что есть два артикула картриджа 711356900 и 7726370 , и оба числятся к Eco four 24F, а как определить какой именно нужен? Или это одна запчасть, просто с обновленным артикулом?
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
Всем добрый день!
В интенсивном режиме работы что то гремит в котле. Но шум то появляется то исчезает уже пару лет....
Также гремит при включении при нагреве горячей воды.
Последнее сообщение
Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Немного не по теме: первичный теплообменник сверху (и снизу) чистый, ламели все просвечиваются?
Спасибо посмотрю и отпишусь
Дано: Baxi Eco Four и пульт управления к нему беспроводной SALUS 091 FLRF. Возникла потребность в управление котлом через приложение (интернет-доступ через wi-fi). Будут признателен если подскажите как это лучше сделать с минимальными затратами (У Салюса бегло посмотрел решения, так интернет-шлюз стоит 35 тыс., плюс новый контролер 16, итого за 50 - дороговато)
Последнее сообщение
у меня на даче в параллель стоят комнатный термостат - на нем держу 15 градусов, и Sonoff TH10 для дистанционного поднятия температуры до 24 например, сейчас глянул - таких вроде не выпускают, есть такие сейчас..
Отправлено спустя 41 секунду:
но его переделал под беспотенциальный контакт..
Здравствуйте, ECO Four 24 F открываю кран подпитки на полную давление не увеличивается.
В марте меняли прокладки на входе/выходе труб отопительного контура.
После замены нормально заполнили систему до 1,5
Сейчас на холодную давление примерно 1,1
Решил добавить давления однако при открытии крана давление не увеличивается.
Мастера предлагают полностью менять гидравлический узел подачи 5693860, мотивируя что полностью забился канал подпитки.
Может есть менее затратный способ решения проблемы?