Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
АртО
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
Откуда: Старый Оскол
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение АртО »

Добрый день.
По умолчанию в котле Luna Doutec E 1.24 время постциркуляции после нагрева БКН 30сек. Нашел параметр P20 время постциркуляции при работе на ГВС (установлено 30 с завода). Установил 120, но постциркуляция по факту осталась так же 30.
Как увеличить время постциркуляции после нагрева БКН?
Цель изменения-уменьшить температуру подачи в контур отопления хотя бы до температуры, установленной для бойлера.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение Bahus »

Хм. Мнения разошлись. Инструкция пишет что это секунды, а семинарка - что минуты.
Так или иначе - может быть значение недопустимое. Диапазон не указан. Попробуйте меньше поставить,
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
АртО
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
Откуда: Старый Оскол
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение АртО »

Инструкция тоже пишет что минуты. Хотя предустановленное значение 30 (в инструкции тоже значение P20=30) а по факту постциркуляция 30 секунд.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13175
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Luna Duotec E 1.24 постциркуляция ГВС

Сообщение Bahus »

В моей инструкции секунды. Правда я открыл инструкцию на Luna Duo-tec+ (предыдущая версия)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Программирование настроек»